電磁弁ボックスについていくつか質問があります:1、電磁弁ボックスの「ローカル/リモート」は、電磁弁ボックス上のノブでのみ切り替え可能で、DCS/PLCからは制御できないのでしょうか。 2、電磁弁ボックスが「現地」状態の場合、DCSは操作可能か。このとき、DCSの「オーバーライドオン」「オーバーライドオフ」は動作するか? 3、多くの規格書には「電磁弁ボックスにはその装置の恒久的な模擬フローチャートを描くべきであり、電磁弁の操作スイッチはそのフローチャートに示された対応する位置に配置すべきである」と記載されているが、ここでいう「模擬フローチャート」とは何か、実物の写真があれば見てみたい
あなたが言うそのような形式は見たことがありません。電磁弁には現地/遠隔操作も必要なのですか?あなたの言うことだと、現場のDCSでは操作できないはずです。もし操作を試しても、必ず「操作タイムアウト」と表示されます”
“「オンサイト/リモート」とは電磁弁ボックスを指し、電磁弁ではありません。また、「オーバーライド」であり、「タイムアウト」ではありません”
1. DCS/PLC上で遠隔操作と現地操作の切り替えが可能ですが、信頼性や安全性は現地操作盤ほど高くありません。
2. タイムアウトの問題については、図面の設計要件を確認する必要があります。どちらも実現可能で、設計と配線によります。
3. よく理解できませんでした
“「オーバーライド」とはどういう意味ですか?大神にやられた
1. 遠隔/現地選択が可能で、DCS/PLC上に設定したり、電磁弁ボックス上に設定したり、または両方に設定することもできます; 2.オーバーライド制御とは選択的制御のことで、選択的制御システムにおいて電磁弁は切り替え装置である; 3. リモート/ローカルの設定をローカルにした場合、電磁ボックスでのみ手動で切り替えることができます。