現在、当社にはウェッジ型の変送器があり、圧力範囲は0~16kPa、DCSでの流量範囲は0~14t/hです。しかし、現場の作業員から、この変送器の流量範囲では不十分であるとの指摘があり、流量範囲を18t/hまで拡大するよう要望があります。 現在の問題は:1、くさび形では測定範囲を拡大できるか? 2、可能であれば、くさび形の測定範囲拡大計算方法は何ですか? みなさん、ありがとうございました!
差圧法は基本的にほとんど同じで、例えば測定範囲を20に設定した場合、新しい測定範囲における差圧の上限値は=(20/14)×(20/14)×16=32.65(kPa)となります
流量計を購入する際には、測定範囲や圧力レベル、基準となる圧力差など、プロセス側からパラメータが提供されるはずです。もし運用中に実際の圧力差が測定範囲を超えてしまう場合、それはプロセスのパラメータに誤りがあるということです。測定範囲を広げたい場合は、メーカーに依頼して再計算してもらう必要があります。理解しておくべき点が一つあります。流量計は任意の範囲の流量を測定できるわけではありません。そうであれば、流量計メーカーが製造した製品を誰に売ることになるのでしょうか。流量計のメーカーに、測定範囲を拡大できるかどうか尋ね、拡大した場合に測定精度が変わるかどうかも確認しましょう。どれくらい拡大するかは事前に決めておく必要があります。後で不十分になってから拡大しても意味がありません。工程の内容を文書化するのだ。既存の線形性に従って計算すれば問題ないのであれば、それを拡大して、圧力差まで計算する。重要なのは、拡大しても正確かどうかという点だ
1、流量範囲は14t/hから18t/hに拡大され、差圧の範囲は16kPaから26.449kPaに拡大される。 2、計算式については2階の達人の例を見てください。
3、3階の馬鹿者は、何が重要で、何が論理的な因果関係かを理解していません。彼のでたらめな脅し話に耳を貸さないでください。 くさび形は非標準の流量制御部品で、メーカーは適当な計算をしてるだけだよ。 メーカーが円錐形に溶接して穴を開けるなんて、ただの雑用で汚れる仕事じゃないか。 :lol
測定範囲を18まで拡大した場合のおおよその圧力差は26.4489796で、2階の計算方法、勉強になります。3階の言うことにも一理あるが、実際のところ、流量計が工場を出た後、製造元が自信を持ってその計器は絶対に正確だと言えるだろうか(大言壮語は別として)測定範囲を拡大でき、かつ圧力損失が許容範囲内であり、トランスミッタの差圧測定範囲が十分であれば、これで一般的に問題は解決します。4階からはよく見える、ハハハ。
適当にやってもいいが、それが間違っていることは分かっておかないと。手抜きの工程は簡単だからな