Thread Content
この投稿は最後にqq_满满的808808によって2018年9月3日10時37分に編集されました。工程フローチャートにおける各種記号の意味についてですが、HG/T 20505 2014を見てもまだ理解できない点があります。例えば、現場での計器や温度計、圧力計、バルブなどの設置についてです。これらはすべて現場で設置され、DCSに接続される際には遠隔制御機能が付いています。そこで、位番号を現場用の記号で書くべきか、それともDCS用の記号で書くべきか悩んでいます 達人に解説をお願いします!
FT-101は計器の位置番号で、LV-101はバルブの位置番号、LIC-101は回路番号です
書き込み番号は何のために使うの?計器台帳の作成?デバッグ記録?回路、警報連動システムの調整?
PIDフロー図の記号として、どんな図形を描けばいいのでしょうか
工程フロー図は描かなければならず、図形と位置番号を表示しなければいけない
番号は測定対象変数/制御対象変数に基づいて付けられ、例えばTRCA-101とは、101番の温度であり、記録・制御・アラームが必要であることを示します。現場に設置された計器やDCSに基づいて番号を割り当てるわけではありません。計器やDCS(DCS内の仮想計器や機能を含む)は、異なる図形記号で区別されています。
この投稿は最終的にylb913によって2018年9月3日12時53分に編集されました。実際、1つの計測回路というのは、屋外や屋内にあるさまざまな部品で構成されており、現場での計測用部品やトランスミッター、屋内用調節器、現場で使用される電気変換器などがあります。各コンポーネントの番号はインストルメント番号と呼ばれ、調節弁自体にも番号があります。操作面では、LIC、PIC、FIC、TICなどの室内の計器の番号に注意を払い、屋外側の計器のインストルメント番号には注意を払わないだけです。 例えば、交代時にFIC101が故障したと言われたら、調節弁が故障したのか、それとも流量表示が壊れたのかを尋ねなければなりません
例えば、現場で設置された熱電対の番号がTT1110の場合、○を使うべきですか、それとも何を使うべきですか?
例えば、現場に熱抵抗を設置する場合、どのような図で表すべきでしょうか
この投稿は、2018年9月3日15時53分に濱梁知楽によって最終的に編集されました。図の最初のものは現場に設置される計器を示し、2番目は中央制御室のDCS機能を示し、3番目の記号は中央制御室に設置される計器を示しています。 円は基本的な表現で、外側の枠はDCS機能を示し、中央の細い横線は中央制御室で実現または設置されることを示しています。 温度の場合、現場に設置される熱抵抗は円で表し、円の上部にTE、下部に101と記載し、すなわちTE—101となり、正確な意味は101番の温度センサー(熱抵抗)です; この熱抵抗信号を中央制御室まで遠隔伝送し、DCSで表示・警報を行う場合は、四角形の円で表し、上部にTIA、下部に101と記載する。すなわちTIA—101で、正確な意味は101番の温度表示・警報である; この温度を制御する必要がある場合、現場に設置される調節弁は円で示され、円の上部にはTV、下部には101と記載され、つまりTV—101となり、正確な意味は101番の温度を制御する調節弁です。
記号の説明は非常に明確ですが、制御方式を見ると全く専門的ではなく、液面-流量のカスケード比制御を表現しようとしているはずですが、図示が正しくなく不規則です。
現在、工場での設置はすべてDCSに信号を送信し、現場に設置される計器には熱抵抗、圧力変換器、調節弁などがあり、表示・警報・制御はすべてDCSが行います。円で表すだけですか?円に横線?、円に横線と枠をつける?
図形記号において、横線を1本加えると制御室を意味し(制御室では計器で表示されることも、DCSで表示されることもある)、円の中に横線を加えると計器を意味し、枠付きに横線を加えるとDCSを意味する。 現場に設置される計器はすべて信号を中央制御室に送るわけではなく、双金属性温度計や磁気式フロート式液面計、指針式圧力計など、現場でのみ表示を行う計器もあります。これらはすべて現場で指示を行う計器です。