当社で使用しているスチレン用の横型貯蔵タンクは地中に埋設されており、覆土の厚さは約50cmです。覆土の上には芝生が敷かれていますが、実際の測定ではタンク内部の温度は最大で30℃に達し、またタンクにはコイルやジャケットもありません。 現在は磁気式フロート式液面計を使用しているが、実際の使用過程でスチレンが蒸発することにより、ポリマーがフロートやスリーブに付着したり(またはフロートの支持棒に付着したり)し、磁気式フロート式液面計が故障することが頻繁にある。 現在、レーダー式液面計に切り替えたいと思っていますが、スチレンは甲種の可燃性・爆発性物質なので危険がないか心配です。また、レーダー式液面計を使ったとしても、ポリマーが付着し続けるようならあまり効果はないだろうと考えています。ただ、清掃がフロート式液面計よりはずっと簡単です。 冷却対策を講じるにしても、今は実施できない。タンクにはジャケットやコイルがなく、より良い液面計というのはあるのか?
液相:投入型のガス集積・隔離用圧力センサー。膜は液体に触れず、プローブも液体に接しない。
気相:粗い管を使って圧力を測定し、ゼロ圧損失の軟質コーティングでプローブの粘着を防ぐ。
2つのプローブを組み合わせて差分を計算し、液面の高さを求める。出力は2線式の4~20mA。 困ったことがあったら兄さんに相談して。問題は難しくない、兄さんはやらない、兄さんは試験用紙を破って先生を叩く。 。 技高一球、尿射三楼 —— これは新しい成語で、今日兄が作ったんだ。いい感じだろ?:P
あなたの言う通りだとすると、その容器は密閉容器に該当し、界面を測定する必要があります。導波レーダー式界面計を使用できます
ガイドプロップは使いにくいかもしれません。ポリマーがガイドプロップに付着してしまい、測定結果が悪くなります。電気浮子を試してみてください。付着しても問題ありません。あるいは、直接RFレーダーを使うのも良いでしょう
E+Hのサーボ式液面計は、フロートが実際の液面高さに従って液面を測定し、気相や付着物があっても大きな影響は受けません。しかし、実際に使用できるかどうかは、設計院による評価が必要です。
1111111、ここで自慢する必要はない。引き続き君を告発するぞ。古来より悪は正義に打ち勝てない!:勝利:
この付着物は浮き玉の支持棒にくっつき、液面の変化に合わせて浮き玉が動けなくしてしまう。でなければ、私も手をこまねいていることはなかっただろう
導波レーダーを第1類の可燃性・爆発性媒体に適用すると危険はあるのでしょうか?
問題ないはずです。電気部品と媒体はしっかり絶縁されているので、圧力がそれほど高くなければ混線することはありません。選定時にメーカーにもう一度確認しておけば、問題ありません
その通りだね、それは考えもしなかった。もしディレクションケーブルやディレクションポールに汚れが付いたら、誤った測定になる可能性もあるし、フロートにも問題が出るよね。もし全部が筒に付着してしまったら、筒の重さが変わってしまう。ああ、面倒だ
サーボレベルゲージの小球は、糸が小球を引っ掛けているんですよ。導波棒のような棒ではありません
外貼式はどうですか?圧力がそれほど高くなければ、投入式も悪くない選択肢です
まず、スチレンは第1種危険化学物質ではなく、第2種に分類されます。第二に、磁気式フロートはスチレンタンクで使用できますが、こちらの場合は主に貯蔵温度が高すぎるため、スチレンが自己重合してポリスチレンの固まりができてしまうのです。最良の解決策は、凝縮コイルを増設し、窒素で封止することです。温度を25度前後に保ちます。できるだけ空気や酸素が容器内に入らないようにしてください。