Thread Content
生産工程のガス配管において、圧力計用の取り出し管のねじは一般的にメートル法かインチ法でしょうか。内ねじですか、それとも外ねじですか。圧力変換器はどうでしょうか?この基準には要件がありますか?運転媒体は天然ガスで、設置時にはどのような溶接方式を用いるのか、ソケット溶接ですか。
この投稿は、2018年9月4日18時30分にyunrunによって最終的に編集されました。ガス配管上の圧力導管はシームレス管で、本来はねじがありません。圧力導管とガス配管を接続する部分は通常溶接が用いられ、もう一方の端は圧力計の接続部や計測用バルブに接続され、ほとんどの場合は対面溶接が行われます。圧力計を取り付けるための接続部や計器用バルブにはねじがあり(内ねじまたは外ねじのいずれか)、このねじのサイズや種類は、圧力計自体のねじのサイズや構造によって決まります。接続部や計器用バルブのねじのサイズは、圧力計のねじのサイズと同じですが、その構造は逆になります(例えば、圧力計が外ねじの場合、接続部のねじは内ねじとなり、その逆もまた真です)。 圧力計は、ねじ接続部と取り付け方法によって分類される。①一般的な圧力計:ねじ接続部および取り付け方法に基づき、直接取り付け型圧力計、埋め込み型(盤上型)圧力計、突き出し型(壁掛け型)圧力計に分かれる。詳細は下表を参照; 圧力計のねじ接続部の位置と取り付け方法 圧力計の分類 yunrun.com.cn/tech/2177.html http://yunrun.com.cn/upload/201809/04/201809041528503043.png ②精密圧力計:取り付け方法は、半径方向に直接取り付けるタイプと埋め込み型がある; ③ケーシングの公称直径とねじ接続部のサイズの関係は、表および下の図をご覧ください。
http://yunrun.com.cn/upload/201809/04/201809041551378196.png
圧力計のケーシングの公称直径とねじ接続部のサイズの関係はこちらです。
http://yunrun.com.cn/upload/201809/04/201809041601085727.png
溶接方法に特別な制限はなく、嵌合溶接でも対面溶接でも使用可能です。自動計装の取り付け図集を参照してください。圧力導入管は圧力レベルに応じて、一般的に18mm、14mm、12mmの太さがあります。PN63以下の場合は14×2を使用でき、両端には圧力計用の端子継手を溶接します。点検時の取り外しが容易なため、一般的にはカバースリーブ式が選ばれます。M20×1.5
上に書かれているのはとても詳しいですね、いいですね