教えていただきたいのですが、この調整弁は 2 線式 DCS 出力ですか、それとも 4 線式 DCS 出力ですか?パッシブAIポイントです。
Reply #22018-09-05
2線式であることは理解していますが、DCS出力の説明はありませんが、ループ電源のはずです。また、防爆装置の場合はバルブケーブル導入防爆装置を追加してください。
Reply #32018-09-05
1つのAOと1つのAI、フィードバック信号にはDCS電源が必要です
Reply #42018-09-05
フィードバック付きポジショナーを備えた空気圧調整弁です。
Reply #52018-09-05
ポジショナ付の空圧バルブです。ポジショナは DCS から 4-20MA 電流信号を受信し、そのバルブ位置フィードバック出力は 2 線式 4-20MA 信号であるため、外部電源が必要です。
Reply #62018-09-05
AO 信号には DC24V を供給する DCS が必要です
Reply #72018-09-05
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/forum/201809/05/102029vtgstepnngza7m1g.jpg 左上は DCS からの AO 信号で、DCS 内のコントローラーから送信される信号です。; 左下はDCSに送信されるAI信号、つまりバルブ位置信号です。; 右上はDCSに送られるDI信号、バルブ開度上限リミットスイッチ信号です。; 右下はDCSに送られるDI信号、バルブ開度下限リミットスイッチ信号です。
Reply #82018-09-05
彼らは皆良識ある人々であり、上記の内容に同意します。
Reply #92018-09-05
皆さんの答えはとてもわかりやすく、通り過ぎます
Reply #102018-09-06
DCS は AI ポイントを提供しますが、外部電源は必要ですか?
Reply #112019-03-06
これらはすべてカードによって動作し、1 つの出力と 1 つのフィードバックを備えています。
Reply #122019-03-07
入力制御信号と出力フィードバック信号
Reply #132019-03-07
AI と AO は両方とも DCS を基準とするため、バルブのフィードバック AI には 24V の電源が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.