E+Hの質量流量計の無流量表示問題について

2018-09-05View Original

Thread Content

媒体が水素ガスのE+H型質量流量計で、DCS上に流量表示が出ない。現場確認の結果、実際に水素ガスが流れていることが分かったが、この気体媒体と液体媒体では設定パラメーターにどのような違いがあるのか、この問題を解決するためにはどのような点を考慮すべきか分からない今、475を使って信号を送り、送信機が本当に壊れているかどうかを確認しようとしています。
Reply #22018-09-05
処理が完了しました。ガス媒体の測定では空管検出をオフにする必要があるからです。説明書を見ると本当に役立ちますね。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.