E➕Hウォー街流量計 蒸気全量程測定

2018-09-05View Original

Thread Content

測定範囲、媒体、単位が全部変わってしまった。単位は密度の単位だ。蒸気を1回送るだけで満杯になってしまう。どうすればいいのか?
Reply #22018-09-05
配管の振動は大きいですか?流量計の選定範囲は小さすぎませんか?
Reply #32018-09-06
メーカーに問い合わせて、設定に問題がないか確認してください。多くの国産の渦流式センサーにはダイヤルスイッチがありますので、正しい位置にあるかどうかを確認してください。
Reply #42018-09-06
全部変えたってどういう意味?元々は蒸気を測定するものじゃなかったの?それは勝手に変えちゃだめだよ。
Reply #52018-09-06
説明が不明瞭です。計器のパラメータを送ってください。測定対象物のパラメータも送ってください。データシートもあるはずです
Reply #62018-09-06
密度の数値と単位は正しく設定する必要があります。
Reply #72018-09-06
新しい計器で、蒸気を通すと全範囲になります。測定範囲はDCSの表示範囲に合わせて変更し、単位もそれに応じて変更しました。パイプに振動はありません
Reply #82018-09-06
新しい計器で、蒸気を通すと全範囲になります。測定範囲はDCSの表示範囲に合わせて変更し、単位もそれに応じて変更しました。パイプに振動はありません
Reply #92018-09-06
新しい計器で、蒸気を通すと全範囲になります。測定範囲はDCSの表示範囲に合わせて変更し、単位もそれに応じて変更しました。パイプに振動はありません
Reply #102018-09-06
新しい計器で、蒸気を通すと全範囲になります。測定範囲はDCSの表示範囲に合わせて変更し、単位もそれに応じて変更しました。パイプに振動はありません
Reply #112018-09-07
質問に答えていない。計器は適当なパラメータを設定するだけでは正しく表示されない。もしそうなら、計器の技術者は何をする必要があるのか。設計、製造、設置、調整――どの工程でも一致していなければ正確に測定できない。最初から見直すことを勧める
Reply #122018-09-07
あなたの送信器が出力するのは差圧ですか、それとも流量ですか。温度・圧力補正は導入されていますか。二次計測器はありますか。これらの点をまず確認してください。たぶん、ここに問題があるのでしょう。
Reply #132018-09-07
ユニットは、まずDCSに従わずに流量計の最大測定範囲に基づいて変更できます。まずは可能な限り最大値に設定し、それによって流量を判断します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.