Thread Content
お尋ねしますが、化学プロジェクトの実施過程において、【計装回路図】はどのような目的で使われるのでしょうか? 今、国内の化学プラントの発注者の中には、計装回路図は不要だと言い、自分たちでDCSメーカーと直接やり取りをする人もいるようです。その計装回路図はDCSメーカー向けのものなんですか?彼らはそれを使って具体的に何をするのでしょうか?工事の過程で、施工業者は計装回路図を使用する必要がありますか?
計装回路は主にプロセス制御を実現するためのもので、この機能はすべてDCSによって担われている
現在の化学プラントはほとんどがターンキー方式で、一つのプラント設備を製造するメーカーは、完成させるために多くの関連企業と協力しなければなりません。この部分の図は、引き渡し資料に盛り込むもので、今後のプログラムの変更や最適化作業のために使用されます。また、一部は利用機関が提出した条件も組み入れる必要があります。
通常、設計業者はユーザーに計装回路図を提供し、その計装回路図には使用される計器、機器、部品が非常に明確に記載されている。例えば、計器機器の設置場所、位置番号、型式、信号範囲、接続箱、接続端子、互いに接続された配線、コンピュータのI/O接続、アースシステム、電源、空気源、空気配管、調節器の正逆作用、調節弁の正逆作用などについて、詳細な説明文や記号が記載されている。計器回路図を使って計器や制御システムの故障をチェックするのは非常に便利です。計器回路図の単線図はほとんどが計器回路の原理図であり、双線図は計器の配線図に近い。 1、単線計器回路図 http://yunrun.com.cn/upload/201806/20/201806201750576564.png 図1 圧力検出および警報システム 図1は圧力検出および警報システムであり、故障の点検を容易にするため、図2に示すように圧力検出および警報回路の原理図として描かれている。これは単線図で、図からその圧力検出システムの構成、信号伝達の関係、および流れを直感的に把握することができます。測定される圧力は圧力変換器PT108によって4-20mAの電流信号に変換され、セーフガードを経由してDCSの入力カードに送られ、DCS上で表示される。圧力が規定値を下回るとILが作動し、警報信号はDCSの出力カードを通じて外部リレーKを動作させ、操作盤上のHD赤色信号灯が点灯して警報を発する。システムの故障を探す際には、故障の症状に基づいて、関連する各信号回路を検査または測定することで、故障箇所を見つけ出すことができます。 http://yunrun.com.cn/upload/201806/20/201806201752119887.png 図2 圧力検出および警報回路の原理図 2、二線式計器回路図 図3は圧縮機のサージ防止制御システムの図である。作業の流れは、圧縮機の入口にあるガスの流れが孔板を通って検出され、FT差圧変換器を経由して流量信号がFYIC調節器に送られます。FYIC調節器は入力された信号に対して一連の演算を行い、その結果を設定値と比較します。設定値を上回った場合、システムは正常に動作します;与えられた値以下の場合、FYIC調節器はバイパス調節弁FVを開き、ガスの一部を圧縮機の入口に戻すことで圧縮機の流量を増加させ、サージを防止する。 http://yunrun.com.cn/upload/201806/20/201806201753427749.png 図3 圧縮機のサージ防止制御システム図 計器回路図 yunrun.com.cn/tech/1997.html 図4 圧縮機のサージ防止制御システムの二線式計器回路図 この制御システムの二線式計器回路図は図4に示されている。図中、現場の流量信号と圧差信号はXP絶縁端子を介して4-20mAを1-5V信号に変換し、それぞれFYIC調節器の1、2、3、4端子に送られる。FYIC調節器の4-20mA出力信号は、5番および6番端子を介してFY電気変換器に送られます。故障を判断する際、図を変更することで各回路の信号を直感的に確認できます。ダッシュボード後方の端子を分岐点として検査し、現場からの信号と制御室の計器の出力信号をそれぞれチェックし、各信号回路の電流や電圧を測定することで、正常かどうかを判断します。この回路は簡略化されており、電源回路やアース回路は描かれていない。故障の分析や判断を行う際には、考慮または確認が必要である。
兄さん、現在私が工事を進めているところですが、回路図は主に2つの目的で必要です。1つは予算作成のためのシミュレーション回路実験での数値集計用で、温度回路、圧力差圧回路、単純回路、複雑回路の数が必要です。もう一つは、引き渡し資料に必ず含まれる計器回路試験の表で、回路番号が必要なんです。設計院がこの図を出してくれなければ、その時は適当に作るしかないですね:lol