温度測定の表示範囲はどう決めるか

2018-09-06View Original

Thread Content

動作温度が100℃の場合、熱電対の計器表示温度範囲はどのように決定すればよいのでしょうか?操作圧力は0.25MPaですが、コンフィグレーションでの表示範囲はどのように決定しますか?
Reply #22018-09-06
SHT 3005-2016 石油化学工業用自動化計装機器の選定・設計規格 5.1.3 温度計器の動作温度は、現場用温度計の場合は目盛り/測定範囲の30%~70%でなければならず、温度変換器の場合は測定範囲の10%~90%でなければならない。 圧力計の測定範囲の選定については、6.1節の要件を参照してください。
Reply #32018-09-06
非スマート型の温度計や圧力計は、出荷時の定格測定範囲が固定されており、ユーザー側ではそれを変更することはできません。一方、スマート型の温度計や圧力計は、一般的にユーザーが動作範囲を設定できるようになっており、4~20mAの信号に対応する温度範囲や圧力範囲を指定できます。動作範囲は、定格範囲内で設定しなければなりません。一般的には1:5未満にしないこと。
Reply #42018-09-06
一般的に、計器の定格範囲を信号受信装置に入力すればよく、操作温度や操作圧力がどれだけであろうと気にする必要はない。それが何であれ構わず、計器が定格範囲内で安全かつ無リスクに正常に動作すれば問題ない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.