入力2線、フィードバック2線はどの端子に接続するか、どちらも4-20maです
Reply #22018-09-06
この投稿は最後にpyqpppによって2018-9-6 13:16に編集されました。2線式接続:3+、8-(同時に5、6を短絡);フィードバック2線接続:61+、62-
Reply #32018-09-06
バルブ位置のフィードバックですか?バルブ位置フィードバックは、別のバルブ位置トランスミッターの出力信号で、ポジショナーにはないですよね。
Reply #42018-09-06
フィードバックは61と62に接続し、DCSで給電する必要があります。あなたの位置情報装置にフィードバックモジュールがあるかどうかも確認する必要があります
Reply #52018-09-06
2線式の接続方法には2種類あります。ご使用のポジショナーの具体的な型番を確認してください。1つは3+8、もう1つは6+8です-
Reply #62018-09-06
図9は防爆型の2線式接続で、図10は非防爆型の接続です。スクリーンショットを撮る際に間違えました
Reply #72018-09-06
シーメンスのポジショナーにはフィードバックモジュールをオプションで装着でき、別途位置フィードバックユニットを追加する必要はありません。
Reply #82018-09-06
2階が正解。しかし、フィードバックにはDCS配電が必要です
Reply #92018-09-06
DCSで配電すべきではない。配電しない方が正しい。位置決め装置に内蔵されているものだ
Reply #102018-09-06
DCSで配電が必要な場合、4線式で接続しても信号は出ないと思われます
Reply #112018-09-06
当社の工場には数百台のシーメンス製ポジショナーがあり、防爆型も非防爆型もあります。どちらのポジショナーもフィードバックのために電力供給が必要です。設置する前に必ず取扱説明書をよくお読みください。キャビネットはアクティブな状態でなければ、ポジショナーに電力を供給してフィードバックを得ることはできません。
Reply #122018-09-07
二階が正解、前にも一度遭遇したことがある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.