2018-09-07View Original

Thread Content

現在、EJA110A、EJA430E、EJA118E、EJA530Eといったトランスミッタをいくつか設置しており、すべてHART規格です。調整が必要で、375を使っても大丈夫でしょうか?直接計測器をトランスミッタの2つの端子に接続してもよいのでしょうか?ネットの図では250オームの抵抗を直列に接続するように書かれていますが、本当に必要でしょうか?画像があれば最適です。回答してくださった皆さん、ありがとうございます!
Reply #22018-09-07
ハートプロトコルであれば、2線式のものはそのまま2線端子に接続できます。通信ができない場合は、mA回路に約250Ωの抵抗を直列に接続し、その両端に接続すればよいです
Reply #32018-09-07
トランスミッターがすでにセーフガードに接続されている場合は、操作器を直接接続できます。スイッチング電源に接続されている場合は、抵抗を直列に接続する必要があります。抵抗が内蔵されたセーフガードを直接使用することをお勧めします
Reply #42018-09-07
端子に直接接続すればよく、通信ができない場合は抵抗を直列に接続してください
Reply #52018-09-07
ejaはヨコガワのもので、ヨコガワの場合一般的にhartはあまり良くありません。現場に設置済みなら、直接375に接続しても大丈夫です。まずは試してみてください
Reply #62018-09-07
先日、偽のEJAを買ってしまったのか分からないのですが、差圧式液面計の値が勝手に上下していました…持ち帰って2回調整したら、ようやく少し正常になりました
Reply #72018-09-07
現場に設置され、室内の計器と接続が完了している場合は、250Ωの抵抗を直列に接続する必要はありません。室内でトランスミッタを直接校正する場合は、校正および設定のために抵抗を直列に接続する必要があります。
Reply #82018-09-07
現場でそのまま取り付けて、取り付けられなければ抵抗を直列に接続してみてください
Reply #92018-09-08
ヨコガワのトランスミッターHARTは本当に泣ける。真夏の日差しの中でリモコンが使えず、あちこちで抵抗値を探すなんて、呆れる。もし購入するブランドを決めることができるなら、ロスモントをお勧めします。これは外国製品を推すわけではなく、実際に非常に安定しています
Reply #102018-09-10
室内校正では抵抗を接続し、室外校正では抵抗を接続しないが、どうすれば室内校正か室外校正かを判断できるのか?
Reply #112018-09-11
室内校正、つまり二次計器を使わないこと
Reply #122018-09-12
通常は直接端子に接続せず、HART接続ができない場合にのみ検討し、抵抗を追加する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.