接続箱に水が入ってしまったのですが、投入型水位計の中空の通気ケーブルは水の中にあっても水が入りません。なぜだかわかりますか? 誰が当てられるか、ブタお兄さんが100元をプレゼントします。有効期限は10日間です。 。 :lol
積極的にフォーラムに参加し、早くお金を稼ごう。 :P
大気圧が外部の「水圧」よりも高い、ということですよね(実物を見ていないので推測です);P(無労無報:lol)
通常は高分子の塞ぎ材を入れて、通気と濾水を行います。
接続箱に予期せず水が入ってしまい、ケーブルの芯は水中に浸かっています。ケーブルの外皮の内部には水はなく、通気管にも水はありません。。。 あなたが言う分子の塞ぎ物って、どこに詰めれば水を防げるの?図を貼って、ちょっと勉強しよう。 。
接続箱に思わず水が入ってしまったんです、まさにこんな感じです。
接続箱の蓋に穴を開けてねじを切り、空気源で圧力試験を行い、両端の導管の先端部分を塞んで漏れ検査をすると、すぐにわかります。
この投稿は最後に1111111によって2018年9月8日11時17分に編集されました。1、あなたが言っているその漏れ検出方法ですが、工場内で実際にそれを行っている人がいるのでしょうか?工場の考え方では、穴を開けてネジを切るということは、新たな漏れ箇所が増えることになりますよね。 2、計器ケースに水が入るという問題は、万が一を恐れずにはいられない。 不注意でキャップがしっかり締まらず、ロックケーブルが緩んだり、シールリングが劣化したりすると、強風や豪雨によってケーブルが揺れたり、接続箱が水に浸かったりして、筐体に水が入る可能性があります。 3、さらに深刻なのは、高湿度の環境、例えば地下の給水井や地下の排水トンネル内で、防護等級IP65~IP68の接続箱や計器ケースでは、水蒸気による浸透を防ぐことができないのです! 半年も経てば、接続箱内の端子はサビだらけになります! どうしよう?!
一般的にはシールリングやグランドフィットの老朽化によって水が入り込んだり、ケーブルを通じて浸透してくることがあります。当社でも接続箱が乾燥していないケースがあり、数日間調査した結果、実際には現場の接続ボックスに水が入っており、その水がケーブルのシールド層を通って接続箱まで到達していたのです。
防爆ホースのグランドネジが締め付けられていない;配線管のねじ接続部の防水処理が不十分;ケーブルトレイに水が溢れ出したり、配線管から水が入ってきたりすることも考えられます。
導線コアに接着剤を注入するケーブルの製造には、工程上の難しさはあるのでしょうか?ケーブルメーカーには製造できる能力があるのでしょうか?、これについてははっきりしません。 でも、このダイビング用のガスケーブルは、ケーブルの中心に中空のガス管があります。この導気管は、絶対に接着剤を流し込んだり塞いだりしてはいけません。。ドローセンサーだと、測定が不正確になり、文字も飛んでしまいます。
ケーブルの通気管はとても細いですよね。接続箱に水が入ってしまったのですが、通気管が細いため内部に空洞ができ、正圧が生じます。たとえ圧力が低くても水はなかなか入ってきません。また、素材自体にも理由があり、水を弾く性質を持つ素材もあるので水は入りません。通気管の一部を探して試してみるといいでしょう
導気管?柔軟な曲がり具合を高めるためですか?! 計器には正圧シールという密封方式がありますが、あなたの導気管に正圧の空気を送ることはできますか?それなら水が入ってこなくなります。
導気ケーブルとは、導気検出用のケーブルであり、導気管、電源ケーブル、信号ケーブル、防水減圧層、シールド層、および外被層から構成されている。 接続箱は一般的にねじとゴムパッキンで密封され、グランドヘッドからの配線も密封して防塵・防水します。 導気ケーブルは完全に密閉されており、排水減圧機能も備えています。また、接続箱はネジが緩んでいるか、シールリングが劣化しているか、グランドプラグのネジが緩んで隙間ができていることにより、水が入る可能性があります
あっ、この件、忘れてた。。。 画像を貼って、なぜ導気ケーブルに水が入らないのか見てみましょう。