図面にある自動制御専門の計器記号は、どのように解釈すればよいでしょうか?

2018-09-08View Original

Thread Content

緑色で表示されている計器はどのように解釈すればよいのでしょうか?英語と数字はどのような意味を表しているのでしょうか?
Reply #22018-09-08
この計器について説明している資料はありますか?
Reply #32018-09-08
HG/T 20505 プロセス計測・制御計器の機能マークおよび図形記号
Reply #42018-09-09
フォーラムにあります。検索したり、バイドゥで検索すれば見つかります
Reply #52018-09-09
PI-1201-5の出力点線が2つの制御バルブに接続されており、明らかに制御システムであるため、少なくともPIC-1012-5と表示すべきであり、したがってこの図は誤っている。
Reply #62018-11-05
PI-1201-5は圧力変換器で、隣のPGは現地表示用圧力計です。圧力変換器の緑色の点線はHV-1201-5およびKV-1202-5に接続されており、これはこの変換器が回路図上でこれら2台の装置と制御的な関係にあることを示しています。例えば、圧力値がある一定値を超えた場合にバルブが動作します。TI-1201-5は温度トランスミッタまたは熱抵抗で、いずれにせよ遠隔測定用の温度センサーです。具体的には、PIDのホームページには通常、Pが圧力、Iが指示などといった対応する英字の表があり、凡例にもバルブが記載されています。今は設計院でも図面の描き方が統一されていないから、現場で施工する側としては意味を理解していれば大丈夫だ;P
Reply #72019-02-27
TI温度表示、PG現場圧力計、KV、HV調整弁、緑色の点線は制御回路を示す

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.