皆さん、ありがとうございます。問題をもう一度説明しますが、故障した調節バルブの場合、バルブを30%まで閉じるにはどうすればよいでしょうか

2018-09-10View Original

Thread Content

皆さん、ありがとうございます。問題をもう一度説明しますが、故障した調節バルブの場合、バルブを30%まで閉じるにはどうすればよいでしょうか
Reply #22018-09-10
シリンダ式アクチュエータなら調整しやすいが、空気圧薄膜アクチュエータではバルブロッドを調整する方法ではあまり調整できないかもしれない。もし工程上の理由でそのバルブを完全に閉じることができないのであれば、ガス遮断バルブに変更することを推奨しますが、安全性も総合的に考慮する必要があります。
Reply #32018-09-10
象を冷蔵庫に入れるには、いくつかのステップが必要ですか?
Reply #42018-09-10
ハードウェア的には、バルブロッドを固定するカバーを作ることができます。。。実装しやすく、解除しやすい。はは
Reply #52018-09-10
重要なのは、どのような故障かを特定することです。故障の種類によって対処法は異なりますが、できれば故障を解消するのが最善です….
Reply #62018-09-10
バルブのフォールセーフFCとは、ガスおよび電気信号が完全に失われた場合にバルブが閉じることです。バルブを30%に閉じるようお願いされましたが、ではいつ100%に閉じますか?その制御方式、不完全じゃないか!特定の連動動作で30%まで閉じるだけなら、プログラムによっても実現できます。もし故障で30%まで閉じるだけで、完全に閉じることはないのであれば、バルブを改造することで実現できます(バルブロッドの交換)。 特定の状況では、具体的に説明し、対策を検討します!
Reply #72018-09-10
まずバルブを30%に開き、その開度位置をマークしてからバルブを閉じます。次に手動でゼロ点を調整し、30%の位置に合わせます。そうすれば、故障時にも30%まで閉じることができます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.