Thread Content
皆さんにお伺いします。シーメンスのポジショナーのDCS画面では出力が100%に表示されているのに、フィードバックはなぜ94.7%と表示されるのでしょうか。どのように調整すればよいでしょうか?ありがとう!
2枚目の画像の画面には文字がないけど、実際には文字があるの?
この投稿は最後にhby1224によって2018-9-12 22:26に編集されました。何かおかしいと気づき、電源がそれを停止しました
おっ、そのバルブはアカのやつだよね?通電後にバルブ位置の偏差警報は出ますか?
DCSカードの出力チャネルにずれが生じて、実際に現場で受け取られる電流が100%ではないため、フィードバックされる値も100%にならない可能性はありませんか。ただの推測だよ、ハ
バルブが十分に開いていないのでしょう。まず、エア供給圧力が十分か確認してください。十分であれば、自動調整を行ってください。
調節弁の最も一般的な問題。100が与えられている。フィードバックは94しかなく、一つにはバルブが十分に開いておらず、詰まっていないかを確認してください。二つ目はフィードバックロッドの緩みで、フィードバックロッドを点検したところ問題なく、初期化すれば解決します。4番目だって言わなくていい、+ボタンを長押しして
バルブが完全に開いていない場合は、空気供給圧力が十分かを確認し、その後通常はポジショナーが自動的に調整することで解決します。
バルブの実際の位置が100%なのか、94.7%なのかを確認する必要がある
バルブを点検し、エア供給圧力やバルブロッドの緩み、ポジショナーの取り付けブラケットの緩みなどを確認します。問題なければ、上で説明したように初期化を行えば、ポジショナーが自動的にストロークを調整してくれます。とても簡単です。調整が終わったら、DCSから信号を送ってフィードバックが正しいか確認します。操作が分からない場合はサプライヤーに尋ねるとよいでしょう。自分でできる人はGoogleで検索すれば、多くのチュートリアルがあります
これは可能です。フィードバックレバーを調整してみてください
シーメンスのバルブポジショナーはガイド式で、4番目のステップで自動的に初期化すればよい。そのためには、他に問題がないことを確認する必要がある
まず、バルブの動作方式を確認します。エアオープン式の場合は、まずバルブのハンドルが完全に緩んでいるかを確認します。一般的に、新しく取り付けられたバルブのハンドルは完全に緩んでいないことがあり、多少の抵抗が生じることがあります。その場合は、ハンドルを完全に緩めてください;上記の状況を除外した場合は、バルブが出力する電流を確認します。100%の場合は20mAであるはずです。電流に問題がなければ、ポジショナーの再自己調整を開始します。通常、自己調整が完了すれば問題は解決します;もう一つのケースとして、DCSの出力が100%でも、現場の電流が約19.15mAしかない場合、それはポジショナーに問題はなく、DCSのチャネルに問題があるということです。その場合は仕方なく、AO出力チャネルに切り替えるしかありません
工程上の不具合が多く、どの家庭のバルブも100%まで正常に動作するわけではなく、時には機能が制限されることもある
まず、バルブが完全に閉じている状態と完全に開いている状態でのDCS画面上の開度を確認し、フィードバック接続もチェックします。また、バルブの動作範囲がポジショナーのストロークセンサーの範囲内にあるかも確認し、適切に設定します
まず、現場での実際の開度がどれくらいかを確認します。実際の開度が100%に達していない場合は、DCSの出力信号やポジショナー、空気供給源などをチェックします。もし現場での開度が100%に達している場合は、フィードバック信号やDCSの入力カードなどをチェックします。