DCSの圧力差が1つあり、制御室では最大圧力差を0.8MPaまでしか表示できないが、現場の送信機では0.8を超える値が表示される

2018-09-13View Original

Thread Content

DCSの圧力差の値についてですが、制御室では最大で0.8MPaまでしか表示されません。しかし、現場の送信機では0.8MPaを超える値が表示されます。これはなぜでしょうか
Reply #22018-09-13
現場で表示・出力される範囲は関係ありません
Reply #32018-09-13
出力電流によって決まるのが出力の最大値なのでしょうか?やはり計器の設定によるもので、よくわかりません
Reply #42018-09-13
現場の計器と制御室の測定範囲が一致していないことが原因でしょうか?
Reply #52018-09-13
屋内外の測定範囲が統一されていない可能性があります。通常、屋外での値が何なら、室内でも同じ値になります。もし測定範囲の問題でなければ、トランスミッターの出力電流を確認し、その数値から大まかな値を算出して現場の表示値と照合してみてください。一致するようであれば、トランスミッターの出力モジュールに問題がある可能性があります
Reply #62018-09-13
中央制御DCSシステムの表示桁数や表示範囲の設定が現場と一致していない。
Reply #72018-09-13
それなら、これは運転前の計器調整が不合格ということでしょうか?
Reply #82018-09-13
最も考えられるのは測定範囲の設定が異なっていることで、送信機とDCSの表示の両方を標準計で一度校正するのが最善です。
Reply #92018-09-13
トランスミッターの出力範囲を、現場で表示される値よりも大きく設定し、その後DCSの範囲をトランスミッターの出力範囲と同じにすればいいのです。そうすれば一致して表示されます。
Reply #102018-09-13
2つの場所で表示される設定範囲が一致しないため、差圧センサーの出力電流を測定し、対応する範囲に基づいて正確な値を算出します。そして、その正確な値を用いて2台の計器の設定を一致させます。
Reply #112018-09-13
現場とDCSの測定範囲はどちらも0~0.8MPaで、実際の圧力が0.9MPaの場合、現場では0.9MPaを表示できますが、DCSでは0.8MPaしか表示できません
Reply #122018-09-13
現場表示は計器の測定上限下限に関連し、測定範囲とは無関係です
Reply #132018-09-13
DCS側での電流はいくらですか?20MAを少し超えていますか?一般的に少し超えていても普通で、コンピューター上で正常範囲と表示されるのは100数パーセントです
Reply #142018-09-13
少し超えているだけではなく、現場ではDCSの表示よりも80%も超過していますが、事故状態下であったため、最大でどれだけ超過するかはまだ不明です
Reply #152018-09-13
FFプロトコルですか、それともHARTプロトコルですか?
Reply #162018-09-13
ハートプロトコルのはずですね、現場での表示とDCSは別物です。DCSには設定があり、0.8を超えると警報が鳴ったり何かしらの対応が取られたりします。現場で表示される場合、測定範囲をどのように設定しても、計測された圧力が計器のハードウェアがサポートする範囲内であれば、正常に表示されます。しかし、電流出力で警報が鳴ります。
Reply #172018-09-14
システムの設定が現場と一致していないため、システムの調整に失敗したと言えるでしょう。各社の制度次第ですね。
Reply #182018-09-14
これはあなたの計器の問題です。圧力差計の表示値が測定範囲の値を超えているからです。その時、出力はまだ20mAだったので、中央制御装置では最大値、つまりフルスケールとして表示されます。一般的に、計器は最大測定範囲の5%までを表示でき、中央制御装置は20mAを超える部分の5%までを表示できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.