HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

dvc6000

2018-09-16View Original

Thread Content

この投稿は最後に、955559によって2018年9月16日20時49分にdvc6000として編集されました
Reply #22018-09-16
製品サンプル 62.1:DVC6000 2003年9月 DVC6000デジタルバルブコントローラー FIELDVUE. DVC6000シリーズデジタルバルブコントローラー FIELDVUE. DVC6000シリーズデジタルバルブコントローラー(図1および図2)は、通信機能を備えたマイクロプロセッサベースの計器で、電気信号を空気圧信号に変換するものです。電気信号を空気圧信号に変換するという従来の機能に加えて、DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラはHART通信プロトコルを利用することで、プロセス操作に不可欠な情報に簡単にアクセスできます。この機能は、バルブの近くまたは現場の配線箱で375型フィールドコミュニケータを使用するか、制御室でパーソナルコンピュータやシステムオペレーティングデスクを使用することによって実現できます。HART通信プロトコルを利用することで、情報を制御システムに統合したり、単一のループを基盤として収集したりできます。 DVC6000シリーズのデジタル式バルブコントローラは、単動または双動のアクチュエータに使用できる。W7957/IL 図1. 直動式バルブアクチュエータに取り付けられたDVC6010型デジタル式バルブコントローラ。デジタルバルブコントローラーは、バルブのストローク位置のフィードバック、および供給空気圧とアクチュエータの空気圧を受け取ります。これにより、計器は自らを診断するだけでなく、取り付けられているバルブやアクチュエータも診断できるようになる。これにより、経済的かつ効果的なメンテナンス情報が提供され、実際に必要となった時に計器やバルブの適切なメンテナンスを行うことができます。 配線は経済的です。なぜなら、DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラーは2線式の4-20mA回路で電力供給されるからです。これにより、既存のアナログ計器を低コストで交換するための条件が整った。DVC6000シリーズのデジタル式バルブコントローラーの2線式設計の特長は、高コストになる電源線と信号線を別々に敷設する必要がない点です。 W7960-1/IL 図2. 直動式バルブアクチュエータに取り付けられるDVC6010型デジタルバルブコントローラ D102758X012 www.Fisher.com 製品サンプル 62.1:DVC6000 DVC6000デジタルバルブコントローラ 2003年9月 技術仕様 提供可能な構成 バルブに取り付ける計器 DVC6010:直動式制御バルブ用 DVC6020:回転式および長ストローク直動式制御バルブ用 DVC6030:90度回転式制御バルブ用 遠隔設置用計器(1) DVC6005:2インチ配管または壁面取り付け用の基本ユニット DVC6015:直動式バルブ用フィードバックユニット DVC6025:回転式および長ストローク直動式バルブ用フィードバックユニット DVC6035:90度回転式バルブ用フィードバックユニット DVC6000シリーズデジタルバルブコントローラは、フィッシャー社および他メーカー製の回転式・直動式アクチュエータに取り付け可能 入力信号(2) ポイントツーポイント方式:アナログ入力信号:標準4-20mA直流。ステッピング機能も提供可能 アナログ制御において、計器端子で得られる最小電圧は10.5V直流でなければならず、HART通信では11V直流が必要(詳細は計器マニュアルを参照)。最小制御電流:4.0mA マイクロプロセッサの再起動を引き起こさない最小電流:3.5mA 最大電圧:30V直流 過電流保護:内部損傷を防ぐため、入力回路で電流が制限される逆極性保護:逆方向の回路電流による損傷は発生しない マルチポイント方式:計器電源:約8mA時で11~30V直流 逆極性保護:逆方向の回路電流による損傷は発生しない 出力信号(2) アクチュエータが必要とする空気信号で、供給空気圧力の95%まで可能 最小範囲:0.4bar(6psig) 最大範囲:9.5bar(140psig) 作動方式:■両作用式、■単作用正作用式、■単作用反作用式 供給空気圧力 推奨最小圧力:アクチュエータが要求する最大圧力より0.3bar(5psig)高い値 最大圧力:.. 10.0bar(145psig)、アクチュエータの最大定格圧力の方が低い値を採用。 定常時の空気消費量 (1)(2)(4)(7)
標準アンプ:供給圧力が1.4bar(20psig)の場合:0.4標準m3/hr(14scfh)未満
供給圧力が5.5bar(80psig)の場合:1.4標準m3/hr(49scfh)未満

低消費型アンプ:供給圧力が1.4bar(20psig)の場合:平均値は0.056m3/hr(2.1scfh)
供給圧力が5.5bar(80psig)の場合:平均値は0.184標準m3/hr(6.9scfh)

最大出力容量 (1)(4)
供給圧力が1.4bar(20psig)の場合:10.6標準m3/hr(375scfh)
供給圧力が5.5bar(80psig)の場合:31.1標準m3/hr(1100 scfh)

独立した線形性 (2)(5)
出力範囲の±0.50%以内

電磁干渉(EMI)(6)
IEC 61326-1(バージョン1.1)に基づいてテストされ、産業環境用のクラスAおよび家庭環境用のクラスBの規格を満たしている。また、工場内での干渉耐性の要件も満たしている(表A.1参照)。干渉耐性に関する詳細は表1をご覧ください。 電気等級(6) 危険区域:CSA、FM、CENELC、SAA規格に準拠した防爆、本質的安全、区分2、および防火構造を提供できます。危険地域分類サンプル9.2:001シリーズおよび9.2:002を参照してください。ANSI/ISA-82.02.01-1999(IEC610101-1 Mod)規格の汚染等級2、過電圧等級IIIに準拠する。 ケースの電気等級:NEMA 4X、CSA Type 4X、IEC 60529、IP66に準拠。 (続く)製品サンプル 62.1:DVC6000 2003年9月 DVC6000デジタルバルブコントローラ 技術仕様(続き)IEC61010の要求事項(バルブに取り付けられる計器のみ) 電源:回路電流は、別途用意された低電圧の(SELV)電源から供給されなければならない。 環境条件:取り付けタイプI、接続方式。供給圧力:1/4インチNPTメスねじ。また、67CFR規格の圧力調整器を取り付けるための統合基板も備わっている。出力圧力:1/4インチNPTメスねじ。配管:3/8インチの金属管を使用することが推奨される。排気口(遠隔排気用):1/4インチNPTメスねじ。電気的な接続:1/2インチNPTの配線用コネクタがあり、M20アダプタも使用可能。動作環境温度の範囲:ほとんどの認証済みのバルブ上に取り付けられる計測器やDVC6005基本ユニットの場合は-40~80℃(-40~176°F)。遠隔地に設置されるフィードバックユニットの場合は-40~125℃(-40~257°F)。特殊な温度対応オプション(フッ素シリコーンゴム)を使用するバルブ用計測器の場合は-52~80℃(-62~176°F)。 危険地域での使用に関する認証を受けている計器については、その環境温度に関する制限は危険地域分類のサンプルを参照してください。 構造材料 外殻、モジュールベース、および接続箱の接続部:ASTM B85 A03600低銅アルミニウム合金(標準仕様)。蓋:Valox CF8M(316ステンレス鋼)(バルブに取り付ける計器の場合のみオプション)。弾性要素:標準:クロロプレンゴム。オプション:フッ素シリコーンゴム。バルブロッドのストローク DVC6010、DVC6015:最大0~102mm(4インチ)、最小9.5mm(3/8インチ)。DVC6020、DVC6025:最大0~606mm(23-7/8インチ)。回転角度(DVC6020、……、DVC6025、……、DVC6030およびDVC6035):最小0~50度、最大0~90度。取り付け アクチュエータへの直接取り付け、または遠隔配管取り付け、壁面取り付け用に設計されている。気候の影響を受けないように、水が溜まりやすいよう計器は垂直に設置しなければならない。 重量 バルブに取り付ける計器:アルミニウム製:3.5kg(7.7Ibs) ステンレス製:7.7kg(17Ibs) 遠隔設置用計器 DVC6005基本ユニット:4.1kg(9Ibs) DVC6015フィードバックユニット:1.3kg(2.9Ibs) DVC6025フィードバックユニット:1.4kg(3.1Ibs) DVC6035フィードバックユニット:0.9kg(2.0Ibs) オプション ■入出力圧力計 ■Tireバルブ ■一体型のフィルター減圧弁 ■ステンレス製ケース、ベース、配線箱(バルブに取り付ける計器専用) ■低消費ガスアンプ ■特殊温度用 1. 3芯シールドケーブル、最小線径22AWG。基本ユニットとフィードバックユニットを接続するための推奨配線であり、基本ユニットの出力接続部とアクチュエータ間の空気配管はテスト済みで、15メートル以内では性能低下がない。 2. これらの用語はISA規格S51.1に定義されている。 3. 標準 m3/hr-0°C、絶対圧力1.01325barの条件下での1時間あたりの標準立方メートル。 4. これらの値は、1.4barの圧力において直結型単作用アンプを用いて得られたものであり、5.5barの圧力においては両作用アンプを用いて得られたものです。 5. DVC6020デジタルバルブコントローラは、長ストロークや遠隔設置に適しておらず、DVC6005デジタルバルブコントローラも配管長が長い場合には適しません。 6. リモートインストールユニットの承認申請が行われています。 7. 低消費ガスアンプはDVC6000 ESDの標準装備で、オン/オフ用途です。 製品サンプル.. 62.1:DVC6000 DVC6000デジタル式バルブコントローラー 2003年9月 表1.干渉耐性 ポート現象 標準 性能基準(1) ポイントツーポイントモード 多点モード 防護シール 静電気放電.. IEC 61000-4-2 A(2) A 電磁放射領域.. IEC 61000-4-3 A A 定格電源周波数 磁気範囲.. IEC 61000-4-8 A AI/O信号および制御 アクティブ駆動.. IEC 61000-4-4 A(2) A スパイク.. IEC 61000-4-5 A(2) A RF伝導.. IEC 61000-4-6 A A 1. A=テスト時に性能低下なし。B=テスト中に一時的に性能が低下しても自動的に回復する… 2. 補助スイッチ機能は含まれておらず、性能基準Bの特徴を満たす。環境保護に寄与――有害物質漏洩検出器や制限スイッチをDVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラーの補助端子に接続すれば、別途現場配線を行う必要がなくなる。この方法により、制限を超えた場合、計器が警報を発する。 制御の向上――双方向デジタル通信により、バルブの現在の状態に関する情報を得ることができます。このリアルタイムの情報を頼りに、適切なプロセス管理上の意思決定を下すことができます。AMS ValveLinkソフトウェアを用いてバルブの状態を分析することで、システムの高性能なレベルを維持するために改善が必要な制御領域を特定することができます。 安全係数の向上――遠隔地から計器やバルブの動作を監視することで、プロセスの安定した安全な運転を維持できる。現場のジャックやコントロールボードを介してHART通信機を使用するか、安全な制御室でノートパソコンやシステムワークステーションを用いてシステムにアクセスできる。 危険な環境にさらされる機会を最小限に抑え、また「近づきにくい」バルブに近づくことも避けることができる。 ハードウェアの節約――DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラを統合システムで使用することで、位置変換器やリミットスイッチといったプロセス回路内の他の機器に代わってFIELDVUEデジタルバルブコントローラを利用できるため、ハードウェアおよび設置費用を大幅に削減できます。 過酷な環境を克服する――現場の厳しい条件に耐える.. DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラーは、完全に封止されたプリント基板を備えており、振動や温度、腐食性のある環境の影響にも耐えることができます。 分離された防雨型の現場接続箱が、現場の配線と計器の他の領域とを分けている。 運転時間の延長――DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラーには自己診断機能が備わっており、バルブの操作や運転中にバルブの診断を行うことができます(I/Pおよびアンプの整合性、ストロークの偏差、オンラインでの摩擦力のデッドゾーン、傾向分析など)。また、現在のバルブ/アクチュエータの特性曲線(スプリングの設定範囲、バルブシートの閉鎖力、摩擦力など)を、以前に保存されている特性データと比較することで、性能上の変化を把握することができます。 デバッグの高速化――双方向通信機能により、遠隔から各計器をチェックし、その校正を確認したり、保存されているメンテナンス記録やその他の情報を閲覧したりすることで、迅速に回路のデバッグを行うことができます。 メンテナンスが容易――DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラはモジュール式の設計です。単一のメインモジュールは、現場の配線や空気配管、バルブロッドの連結部を外すことなく、計器ケースから取り外すことができます。このモジュールには、部品の取り外しを簡単かつ迅速に行える重要なサブモジュールが含まれています。 診断.. DVC6000シリーズデジタルバルブコントローラーは、ユーザーが設定可能なアラームを備えています。 HART通信をベースとしたシステムに統合されると、これらの識別ビットは、バルブや計器の現在の問題および潜在的な問題に関するリアルタイムの報告を提供します。..AMS ValveLinkソフトウェアを使用してテストを行い、制御バルブコンポーネントの問題を確認できます。診断機能には、パフォーマンス診断(.. PD)と高度診断(AD)が含まれます。 性能診断 赤/黄/緑の状態表示(図..3参照) I/Pおよびアンプ全体の診断 ストローク偏差診断 1キー診断 オンラインでの摩擦力とデッドゾーン分析(図..4参照) 摩擦力とデッドゾーンの推移 すべての診断はバルブが配管に取り付けられた状態でも行えますが、性能診断のみがバルブが動作中または使用中の状態で行うことができます。 製品サンプル 62.1:DVC6000 2003年9月 DVC6000デジタルバルブコントローラー エラー(赤) 警告(黄) 何も検出されていない 図4. バルブの摩擦力とデッドゾーンの分析 上級診断 上級診断には、以下の動的スキャンテストが含まれます: バルブ特性曲線(図..6) 動的誤差帯 計装器駆動信号(緑) 図3. 赤/黄/緑の状態表示、..に表示 AMS ValveLinkソフトウェア これらの診断スキャンは、リポジシターの設定値と制御速度をチェックし、図示によってバルブの動的性能を記述します。バルブ特性曲線は、バルブ/アクチュエータの摩擦力、スプリングの動作範囲、スプリングの剛性、およびシート耐力を示しています。動的誤差帯曲線は、デッドゾーンや遅れ、位置決めなどの情報を組み合わせたものです。デッドゾーンと遅れは静的な測定に属し、バルブが動くために動的な誤差や精密位置決め誤差が生じることで表現される。 動的テストは、プロセス状況下におけるバルブの動作状態を適切に示すことができ、それは静的なデータではなく動的なデータです。 ステップ応答テストは、バルブコンポーネントの入力信号に対する応答を確認し、相対時間のグラフを提供するために用いられます。その結果を用いることで、バルブの動的性能を評価できる。性能ステップテスト(25点の事前設定)は、小・中・大のさまざまな変化量を用いてバルブの一連の標準的なステップ応答テストを行い、その性能を評価するものです。 高度な診断はAMS ValveLinkソフトウェアを用いて実現されます。高度な診断を行う際には、バルブは使用不能な状態でなければなりません。 製品サンプル 62.1:DVC6000 DVC6000デジタルバルブコントローラー 2003年9月 ディスクリート制御システム(DCS) MODBUS AMS ValveLinkソフトウェア 現場端子コンポーネント(FTA) RS232~RS485 4-20mA変換器 制御システムI/O 4-20mA HARTマルチプレクサー + HART制御システムI/O W8082/IL 図5. AMS ValveLinkソフトウェアのModbusインターフェースを通じて、デジタルバルブコントローラーからの情報をHART非対応の制御システムに統合する AMS ValveLinkソフトウェアとHARTマルチプレクサーによりModbusとの連携が実現――HART通信により、DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラーが持つ本来の性能向上効果に加えて、さらなる価値を得ることができます。コントローラーにマルチプレクサネットワークが統合され、AMS ValveLinkソフトウェアが使用されると、装置とバルブの情報はリアルタイム情報となります。制御室の安全エリアから、複数の計器が発する警報やアラームを監視できます。また、設定や検証、診断テストといった作業は、わざわざ現場に行って実行する必要はありません。AMS ValveLinkソフトウェアはModbusを介して分散制御システム(DCS)と通信し、バルブのストローク警報やアラームなどの重要な情報を提供します(図5)。 図6. バルブ性能曲線の表示 統合型制御システム――HART通信機能を備えた制御システムで、DVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラーから直接情報を取得する機能を有する。制御室の安全エリアからは、バルブ列や非HARTシステムなどへ完全にアクセスでき、DVC6000シリーズのデジタル式バルブ制御装置による制御や、警報・アラームといった情報を通じて現場機器の状態に関する画像を得ることができます。また、従来の4-20mA制御信号によって動作するため、直接操作も可能です。 古いアナログ計器に代わるものです。マイクロプロセッサをベースとした電子回路は、再現可能で信頼性の高い設定や検証を実現するだけでなく、性能も向上させます。 製品サンプル 62.1:DVC6000 2003年9月 DVC6000デジタルバルブコントローラー 通信時の平均電流変動 = 0 A6174/IL 図7. HART.周波数シフトキーイング技術 W7125/IL 図8. 375型フィールドコミュニケータを使用して、バルブ付近または4-20mA回路の任意の場所で設定および校正を行う 通信 HARTプロトコル概要 HART(高速データハイウェイ可設定アドレス遠隔センサー)プロトコルは、フィールド機器に計測器とプロセスのデータをデジタル形式で遠方に通信する機能を提供する。このデジタル通信は、4-20mAのプロセス制御信号が供給されるのと同じ2線式回路上で行われ、プロセス信号を損なうことはない(図7)。このようにして、アナログのプロセス信号は、より迅速な応答で制御される。同時に、.. HARTデジタル通信により、検証、設定、診断、メンテナンス、その他のプロセス情報にアクセスできます。このプロトコルにより、マスター機器を用いてシステムの総合的な統合が実現できる。HARTプロトコルはマルチポイント接続機能を提供します。マルチポイント方式では、複数のデバイスを1組の通信回線に接続することができます。この接続方法は、パイプラインや石油・ガスの監視ステーション、タンクエリアなどの遠隔制御アプリケーションに最も適しています。.. 375型フィールドコミュニケーター 開閉弁の近くや2線式回路のどこでも、375型フィールドコミュニケーター(図..8)を使用して設定および校正を行うことができます。Sefup WizardやAuto Travel Calibrationといった強力なソフトウェアツールにより、デバッグやDVC6000シリーズのデジタル式バルブコントローラーの設定作業が自動化されます。 これらの自動化ツールは、時間を節約するだけでなく、正確で再現性の高い結果ももたらします。.. AMS ValveLinkソフトウェア AMS ValveLinkソフトウェアはWindowsベースのソフトウェアパッケージで、ユーザーがDVC6000シリーズのデジタルバルブコントローラから得られる情報に自由にアクセスできるようにします。 AMS ValveLinkソフトウェアを使用すれば、バルブを配管から取り外すことなく、その性能特性を監視し、極めて重要な情報を得ることができます。I/Pとアンプの完全性、ストロークの偏差、オンライン摩擦力のデッドゾーンおよびトレンド分析により、バルブの操作や運転中に診断を行うことができます。バルブの特性ですが、この添付資料は不完全ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.