2018-09-17View Original

Thread Content

右側の現場から来るフィードバック線はすべて外れている(1、2番端子)。フィードバック用のファイアウォールも抜かれているのに、なぜフィードバック信号は通っているのか(カードリーダー側で測定した)。2番端子のゲートが切断された時だけ、フィードバックも切断される!! なぜこれに問題があるのでしょうか??
Reply #22018-09-17
こんなこと、私も経験があります。設置業者が手間を省くために、2組の配線(4本)を勝手に3本に変更した可能性があります。効果は同じで、ただ1本の配線が使われなくなっただけです。たまたま、あなたが保険を外したこの一本だった。
Reply #32018-09-17
よく見て。左側の線には、すべてがグラウンド共通の一組があります。すべて赤い糸でつながっている。次に、1号線を使ってシステムに接続します。だから作用するのはすべて偶数の線番号のものです。
Reply #42018-09-17
右側の奇数番の線はすべて無用の線です。分解できます。元々接続されるはずだった場所は、現場で必ず途切れているはずだ。
Reply #52018-09-17
左側の線入力システムのカード類、、、左側の奇数番の端子を24Vの正極と並列に接続しているんですよね。つまり、右側ではフィードバック用の4本の線があり、それらにグラウンドがあるということですか?
Reply #62018-09-17
元々接続されるはずだった場所は、現場で必ず途切れているはずだ。 ……………この文はどういう意味ですか?
Reply #72018-09-17
ちょうど尋ねたところですが、±フィードバックはそれぞれ独立した線ですよね。では、フィードバック用の線を外せば、現場の計器が接地されているかどうかという問題はなくなるのでしょうか??
Reply #82018-09-17
この問題は公共の場とは関係ありません。まず、このフィードバック信号は二つの制限条件に該当するかどうかです。上の方の間違いを正してください(公共の赤線は24+で、スイッチ付きのものは現場で測定した24+です)。まず電圧があるかどうかを測定し、その後で通断を測定する必要があります
Reply #92018-09-18
解決しました。私の説明が間違っていました。現場で切り離すことができない状況下で、保護装置を切ってスイッチを入れると通電するのです。その原因は、左側の1番端子が接地して短絡しており、右側の2番端子も接地して短絡しているためです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.