ポンプインターロック信号ケーブル

2018-09-18View Original

Thread Content

ポンプのインターロックケーブルについてですが、これは計装専門部門が配線するものだと思います。このインターロックケーブルにはインターロックによるポンプ停止信号のみが含まれているのでしょうか?また、ポンプの状態信号や故障信号、そしてDCSによるポンプの起動・停止制御は、計装専門部門が行うべきなのでしょうか、それとも電気専門部門が行うべきなのでしょうか?
Reply #22018-09-19
個人的には計装専門で提出すべきだと思います。なぜなら、どちらも制御に関わるからです。電気機器は、計装の要求に従って電力設備や保護装置を提出すればよいだけです
Reply #32018-09-19
ポンプの管理は電気部門が担当しているため、状態信号点のDI点と制御信号点のDO点もすべて電気部門が管轄しています。一部のポンプの電流信号をDCSに接続することでさえも電気部門が担当すべきであり、計装部門は制御盤内のコネクタ端子部分のみを担当すればよい。制御盤内の配線以外、電気部門とのその他の接続はすべて電気部門が担当すべきである。
Reply #42018-09-19
通常の分業としては、計装専門が計装制御室の信号を担当し、電気専門が電気現場から配電室までの信号および計装に電気信号を供給し、それを計装制御室まで配線する
Reply #52018-09-19
この問題は主に設計院の分業次第で、電気MCCと計装機器間のケーブルはすべて電気専門が配線を担当すると定めている設計院もあります;「信号を使う者が配線を行う」という規定もあり、つまり計装部門がDCSのDI信号用ケーブルを、電気部門がDCSのDO信号用ケーブルを担当する;
Reply #62018-09-19
通常、電気と計装の連絡用ケーブルはすべて電気専門の担当者が敷設します
Reply #72019-03-20
状態信号、ポンプ停止信号、故障信号は計器によって決定される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.