爆発危険場所の制御ケーブルの断面積は1.5mm以上でなければならない

2018-09-19View Original

Thread Content

皆さんにお伺いします。GB50058-2014の第5.4条では次のように定められていますが、この規定は計測器やその他の低電圧信号用の通信ケーブルにも適用されますか?通信用のツイストペアケーブルに、1.5mmも太いものがあるのですか?
Reply #22018-09-19
通信用の線はすべて1.5平方を超えている
Reply #32018-10-03
もう一つの規格では、多芯線の場合は1.0でもよいとされています
Reply #42018-10-03
弱電で、そんな太いケーブルを使うなんて?、まったく無駄だと思うよ。弱電なら0.5平方あれば十分だと思う。 ケーブルの引っ張り強度は、あの遮蔽層のおかげだろう。芯自体で引っ張り強度を持たせるなんて、馬鹿げている。 切れるのが心配なら、ジャマイカ製の鋼線ケーブルを買いましょう。
Reply #52018-10-05
付け加えると、この規格によれば、防爆エリアのRJ45ネットワークケーブルやProfinet DP通信ケーブルはどう扱うのでしょうか???
Reply #62018-10-06
ケーブルの仕様はこちらに書いてあります。見てみてください、共同学さん*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.