K-CU01コントローラー

2018-09-19View Original

Thread Content

写真は制御室のDCSキャビネット内、正面左上隅の部分で、2系統の冗長構成です。合計で2系統なのか、3系統なのか? 上位機のコンピューターはスイッチを使わず、ネットワークケーブルを矢印で示した場所に直接接続しても大丈夫ですか? 左下角はダイヤルスイッチの収納部ですか?蓋を開けると、中にはダイヤルスイッチがあります。パスワードロックと同じですか? 右下から見ると、このコントローラーはいくつのIOモジュールを拡張接続でき、合計でいくつのIOモジュールを接続できるのでしょうか? ここのIOバスとは、IO-BUSとIOモジュールを接続する短い部分のみを指すのでしょうか?
Reply #22018-09-19
なぜスイッチを使わないのですか?彼らのキャビネットの中にはスイッチが付いている
Reply #32018-09-19
K-CU01メインコントローラーモジュールはKシリーズのIOモジュールとのみ通信可能で、サポートされる最大スレーブ数は100個、ステーションアドレスの範囲は10~109です。上のは間違っていた
Reply #42018-09-29
ステーションのアドレスはIOモジュールの番号ですか?
Reply #52018-09-29
キャビネットの中にスイッチは見たことがなく、スイッチはすべて外に置かれている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.