なぜ4mAと20mAでは設定値とフィードバックにこれほど大きな差が生じるのか、どのように調整すればよいのか?
Reply #22018-09-23
実際のバルブに内部漏れがなければ、表示値と設定値にある程度の差があっても通常は問題ありません。どうしても解消したい場合は、自己調整を試してみることをお勧めします。オプション4 自動調整
Reply #32018-09-23
自己チェックを行い、ポジショナーが自動的にゼロ点とフルスケールを調整します。それでもダメな場合は手動で調整してください。マニュアルにはしっかり書いてある
Reply #42018-09-23
3万円もする機器を持っているのに、調整の仕方がわからない。
Reply #52018-09-24
これはバルブシートに何かが詰まっているようですね。スラグやナットなどです。異物がないことが確認できれば。バルブを自動的に初期化すればいいです。あなたもできないと思うので、自分でグーグルで調べてみてください
Reply #62018-09-24
異物を除去しないか、異物の存在の可能性を排除せずに直接初期化すると、後に密閉できなくなり、5%の内部漏れが発生します
Reply #72018-09-24
調節弁は浙江德卡のものみたいで、かなり良いですね。バルブ本体を取り外して異物がないか確認すれば、通常は自動チェックで解決します。
Reply #82018-09-25
基本的には線形ですよ、@楼主。何か問題ありますか?(20の後は見なくていい~~~)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.