加熱炉燃料ガス配管の計器設定について

2018-09-25View Original

Thread Content

2.11 長明灯燃料ガスシステムの圧力測定計器は、長明灯燃料ガススパークリレーの後の主管路上に設置しなければならない。 2.12 主燃料ガスシステムの圧力計測計器は、主燃料ガススパークアレスターの後の主管路上に設置しなければならない。 以上が中国石化学工業における加熱炉の燃料ガスに関する規定ですが、この圧力計測器は別途設置が必要なのでしょうか?主燃料ガスシステムには個別の圧力計測計器がないのですか?連鎖や制御のための圧力測定ポイントのことでしょうか? また、消火器の後ろに設置することの役割は何でしょうか?
Reply #22018-09-25
加熱炉の常時点灯用ランプや主燃料ガスの圧力が著しく低くなると、バーナーが消火して大量の燃料ガスが炉内に流入し、爆発の危険性が高まるため、圧力計を設置する必要がある。スパークアレスター前の圧力では炉内の圧力を反映できない(スパークアレスターが詰まっている可能性があるため)、そのためスパークアレスターの後ろに設置する必要がある。圧力計測器の光による指示や表示だけでは不十分で、通常は燃料ガス配管上の緊急遮断弁と連動し、燃料ガス圧力が極端に低下した場合にその緊急遮断弁を自動的に閉じます。燃料ガスの圧力は、通常、自力式圧力調節弁を設置することで制御できる。
Reply #32018-09-27
よく言った、:handshake
Reply #42019-03-09
消火器の後ろに圧力ポイントを設けるのは、逆火を恐れてのことでしょう
Reply #52019-03-17
圧力測定は消火器の後ろに設置し、遮断弁と低低連動を構成すべきである

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.