横河CSVP DI信号、DCS上でどう強制するか

2018-09-26View Original

Thread Content

横河のこんな簡単なのもできないんです、ご指導をお願いします!
Reply #22018-09-26
DIは強制的にはできないようだね。ソフトスイッチを使ってオーバーライドするしかない
Reply #32018-09-26
これは通常、SIOスイッチ機能ブロックを通じて実現される
Reply #42018-09-27
ホニウェルなら強制できるのに、ヨコガワはそんなに遅れているのか?
Reply #52018-09-28
強制は両刃の剣で、偽の値を表示させるが、その後忘れてしまうのが心配だ。
Reply #62018-09-28
これは理念の違いであり、遅れているかどうかの問題ではありません。SI/SIO/MCなどのブロックを通じてDIチャネルの信号を取得した後、強制機能ブロックの信号を利用して強制目的を達成することができます。チャネル上で強制することが必ずしも強制というわけではありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.