8インチと10インチの空気式シャットオフバルブには、どのくらいのサイズのエア供給管が必要ですか?1/4インチのはいいですか?
Reply #22018-09-26
バルブの使用ガス量や圧力に応じて設計されています。それと、切替バルブの空気供給口の直径、、、、、。この鍵となるのは、このバルブアクチュエータを制御する制御バルブのインターフェースです。この言い訳を基準にすると、このインターフェースの内径より小さくてはならない。
Reply #32018-09-26
私たちももっと太い管は使ったことがなく、DN15の計装用空気なら問題ありません。後ろは外径6または8のステンレス管を使用する。
Reply #42018-09-26
バルブの口径の大きさと、完全に開閉するのに必要な時間の要件に基づいて計算する
Reply #52018-09-27
DN15の計装用空気なら、問題ありません。後ろは外径6または8のステンレス管を使用し、一般的です
Reply #62018-09-27
バルブの上にあるエアソースインターフェースを基準にして決めればよく、さらに耐圧度に応じてエアソースホースを選びます。
Reply #72018-09-27
これは圧力差に基づいて計算し、どれだけのトルクが必要かを見極めます。 参考までに、CL150、圧力差0.3MPa、DN200、DN250で、いずれも1/2"NPT-φ12が使用されています。
Reply #82018-09-28
管径の太さが、アクチュエータ内に圧力が満たされる時間を決定します。これは圧力の問題ではなく、流量の問題です。つまり、最終的にはバルブが開くか閉じるタイミングが決まるわけで、他に問題はありません
Reply #92018-09-29
ご指定のバルブの口径によれば、1/4インチの空気供給管で問題ありません。ただし、この製品はバルブの口径だけで判断することはできず、エア供給管の配管長や曲がり数、そして選択するアクチュエータのタイプも考慮する必要があります。ただ、私は通常1/2インチをバルブの近くまで敷設し、そこから1/4インチに切り替えてシリンダーに接続します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.