HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

リレー付き調節弁に手動バルブは可能か

2018-09-26View Original

Thread Content

連動式調節弁に手動バルブは許容されますか?
Reply #22018-09-26
それは標準装備だよ、必ず持っていかなきゃ。メモの実行機構の点検に問題が生じても、生産を停止することなく作業を続けることができる。修復が完了したら、自動に切り替えることができます。
Reply #32018-09-26
もちろん、必要ならいつでも許可します!
Reply #42018-09-26
手動バルブの使用は許可されるが、バイパスの使用は許可されない。
Reply #52018-09-26
手動バルブはもちろん持っていけます。お金に余裕があれば、手動バルブの数に制限はありません
Reply #62018-09-26
ああ、それは連動式の遮断弁で、ハンドルは付けられないんですか?
Reply #72018-09-26
表現に問題があります。連動式の調節弁にハンドホイールを取り付けることは許可されているのでしょうか
Reply #82018-09-27
もし、調節弁の前後にあって、調節弁を隔離するための手動バルブのことを指しているのであれば、必要不可欠なものです。必要な時に調節弁を隔離するために使われるのです; もし、バルブの位置を手動で操作するためのハンドホイールのことを指しているのであれば、それは取り付けてはいけません。連動装置が付いているバルブは、規定により現場で勝手に手動操作することは許されていません。もしバルブメーカー側で取り付けている場合は、できれば取り外すか、機械的にロックする処理を行うべきです。
Reply #92018-09-27
あなたの見解に全く同意します。このような状況は、海外での連動バルブの設置時には確かに許されていません。なぜなら、海外の製品は保険に加入されており、バルブ自体の問題によって故障が発生した場合、保険会社が賠償金を支払うかどうかを確認する必要があるからです!
Reply #102019-03-14
手輪の使用は、空気圧の故障を防ぐために許可されているが、一般的には使用が認められていない
Reply #112019-03-15
もちろんハンドホイールを付けることができ、手動モードと自動モードを切り替えられ、互いに影響しません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.