孔板流量計上流の配管距離

2018-09-26View Original

Thread Content

皆様、孔板流量計の上流側の配管部品についてですが、距離の定義方法を教えてください。もし2つか3つの配管部品がある場合、距離はどのように定義すればよいのでしょうか。図に示されている通りです。 2番目と3番目の継手と孔板との間隔に明確な要件はありますか?
Reply #22018-09-27
距離はもちろん、最も近いものから計算するよね?
Reply #32018-10-12
第二の管継手の距離について、解説してくれる方はいませんか?/
Reply #42018-10-12
2番目と3番目の管継手と孔板との間の距離には明確な規定はないが、2番目および3番目の管継手が孔板の計測に影響を与える場合は、その影響を排除するために孔板流量計の上流側の管区間を長くする必要がある。
Reply #52018-10-12
マニュアルなど、データで裏付けられるものがあればいいのですが。
Reply #62018-10-12
GB 50093-2013 自動化計装機器工事の施工および品質検査規範の付録に、直管区間に関する詳細な要求が記載されている
Reply #72018-10-12
開いて見てみたのですが、その要件は見つかりませんでした。また、私が手がけているのは海外のプロジェクトなのですが、「Miller flowmeter handbook」という本はありますか。
Reply #82018-10-12
ありがとうございますが、上流の2番目の管継手と1番目の管継手の間隔要件がどこに明記されているのでしょうか。達人にご相談します
Reply #92018-10-13
非常に良い資料ですが、中の表では上流側の2番目の管継手から1番目の管継手までの距離が明確に示されていません。
Reply #102018-10-16
ISO 5167-02をよく調べてみると、管継手間の距離について明確な要求が定められていました。自分で疑問を解決しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.