串列制御に関する問題

2018-09-28View Original

Thread Content

排ガス出口に酸素分析計を設置し、分析によって測定された酸素濃度に基づいて、燃焼補助制御器の流量制御バルブの開度を制御する。 これは串列制御なのか、単回路制御なのか。 私もインターネットでカスケード制御の説明を見ましたが、メインコントローラとサブコントローラに分かれています
Reply #22018-09-28
カスケード制御; 主回路:酸素含有量制御; 副回路:燃料流量制御; 主回路コントローラの出力信号は、副回路コントローラの設定信号となる。
Reply #32018-09-29
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-9-29 11:28に編集されました。補助回路とは燃焼を助ける制御装置であり、燃料流量を制御するものではありません。
Reply #42018-09-29
はい、サブループコントローラーは助燃コントローラーです
Reply #52018-09-29
流量計がループ制御に参加する場合、それはシリーズ制御です;流量計が流量のみを表示し、制御ループが酸素濃度とバルブのみで構成される場合、それは単一ループ制御です。この運転条件で、燃焼補助装置の流量の上限・下限に要件はありますか。
Reply #62018-09-30
酸素制御開度に応じて、単回路です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.