どのような問題か教えてください。最初のサーバーで、専門家のご指導をお願いします
この投稿は最後にzzllypによって2018-9-29 15:11に編集されました。画像がこんなにぼやけていて、しかもスクリーンショットも不完全です。どうやって助けられるでしょうか?まずはHSTARCシステムのアラームについて簡単に説明します。以下では、履歴のアーカイブに関連するシステムアラームと、それらに対する対処法について解説します。関連トピック:「HSTARC – ディスクがいっぱいです」、「HSTARC – 移動先のパス名が無効です」、「HSTARC – 権限エラー」”
4つ目のIOLエラー「Ma*mum Errors Exceeded」はIOLINKに該当します。潜在的な原因として、IOL通信エラーや無応答エラーの数がMAX値を超えていることが挙げられます。何も対策を講じない場合の結果として、IOPとの通信が途絶えてしまいます。是正措置としては、チャネルAおよびチャネルBのエラーに対処する必要があります。
2番目のDIAG – チェックポイント保存ステータス
考えられる原因:チェックポイントの保存時にエラーが発生しました。具体的なエラーに関する追加情報には、以下のものが含まれます:
• 失敗/異常終了;そのノードにおける最後のチェックポイント保存の状態。これはチェックポイントステータス(CPSTATUS)における以下の値で示されます:– 古いデータを含む完了 – 無効なデータを含む完了 – 不一致したデータを含む完了 – 失敗 – その他、サーバーのエラーログを参照
• RTN – 正常に完了;そのノードにおける最後のチェックポイント保存の状態。これはCPSTATUSにおける「完了」という値で示されます。
対処しない場合の結果:マイグレーションができなくなります。
是正措置:Control Buildingユーザーガイドの「付録F – Control Builderチェックポイントリファレンス」セクションにある以下の項目を参照してください。
• 「チェックポイントファイルの属性」
• 「チェックポイントアラーム」
• 「よくある問題の解決法」
対応すべきタイミング:次回のチェックポイント保存時
大神、ありがとうございます。完全なものを見つけてからです
具体的な理由を教えていただけますか?どう対処すればよいですか?
「潜在的な原因」と「是正措置」とはどういう意味でしょうか?
\u6f5c\u5728\u95ee\u9898\u3002 \u7b2c\u4e8c\u4e2a\u662f\u8c03\u6574\u5427
\u662fは表示用で、実際には使用されないものです