エアバルブで、DCSがオフのときは現場は全開になります。DCSを起動すると、現場はすべて停止する。DCSが0のときに現場をすべて停止させる方法を教えてください。100の時は全開に対応
Reply #22018-10-06
ポジショナーのフィードバックを変更できます
Reply #32018-10-06
DCS内で直接反作用を設定すればいいのです!シンプルで実用的!
Reply #42018-10-08
まず、現場でどのようなバルブが必要かを決定し、一般的にはシリンダーなどを調整して、その後DCSで設定すればよいです
Reply #52018-10-08
DCSのAOを出力反転に設定
Reply #62018-10-09
2号棟の切替バルブにはポジショナーも必要だぞ、金持ちなのか?現場には電磁弁が一つだけです。DCSの出力の正逆作用を変更すればいいだけです
Reply #72018-10-09
そのDCSの正逆ストローク方式で問題ない
Reply #82018-10-09
スマートポジショナーの場合、ポジショナー側で反転させることも、DCSプログラムの設定で反転させることもできます
Reply #92018-10-09
DCS設定で、このバルブのDOポイントを逆出力に変更する
Reply #102018-10-10
DCSでは逆方向出力に設定すればよい
Reply #112019-02-28
DCS制御画面には正逆出力があり、クリックするだけで簡単です
Reply #122019-03-01
投稿者はこれが遮断弁なのか調節弁なのかを明記していませんが、説明からすると調節弁のようです。彼が言っているのは0と100であり、0と1ではないのです。ですから2階の人の言う通り、ポジショナーから調整するか、コントローラーから調整するかのどちらかです。
Reply #132019-03-01
2つの方法:1、ポジショナーの反作用を修正し、再調整する; 2、DCSは出力信号を反転させ、つまり0%では20mAを出力し、100%では4mAを出力する。 目標は一つだけで、DCSの開度と現場の開度が一致することです。第2の修正案に従うことを推奨します。FOのバルブの場合、DCSの出力結果を反転させる必要があり、コントローラーの作用方向を判断する際には、そのバルブを正作用バルブとして扱います。
Reply #142019-03-01
電磁弁の向きを変えればいいだけで、通電時と非通電時の吸気・排気経路が逆転する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.