Thread Content
工場の生産現場での熱抵抗、熱電対、圧力変換器、温度変換器から制御室のIOカードまで、一般的にどのような通信方式が使われていますか?RS485でしょうか?なぜ一部の人は並列通信だと言うのでしょうか?
熱抵抗——抵抗信号入力カード; 熱電対――ミリボルト信号入力カード; 圧力変換器、温度変換器——4~20mA信号入力カードで、HARTプロトコル通信を重ねて使用可能。 RS485はすべてシステム間の通信です。
トランスミッター類は一般的に4-20mA通信を使用し、熱抵抗や熱電対の場合、現場に温度トランスミッターを設置しなければ、熱抵抗は抵抗信号、熱電対は電位(ミリボルト)信号としてカードに入力される
抵抗信号、ミリボルト信号、4~20mA信号は、これらはRS485通信には含まれないのでしょうか? システムとは何ですか?
計器の抵抗信号、ミリボルト信号、4~20mA信号は、これらすべてが計器やセンサーの出力信号であり、通信とは別物です。
通信とは一般的にデジタル信号、つまり010101のようなものを指し、プロトコルとは文字列をどのように解釈するかの規則のことです。
計測器の出力信号がデジタル値の場合にのみ、通信と言う。。。通信とは、計測器側と信号取得側の間で、問い合わせ・応答・ハンドシェイク・デコードが行われ、デジタル化された測定情報も交換されることを指します。 計測器の出力信号が電圧、電流、周波数の場合、電気信号は単に計測器によって能動的に送信されるだけであり、信号取得側は単に能動的に信号を取得するだけです。。。双方には質問と回答の「通信」は存在しない。 。 。
これは的確な表現です。やり取りがあってこそ、それが通信と言えます。
このような質問と回答のやり取りこそがコミュニケーションです。具体的な例にはどのようなものがありますか?
ハンドコントローラーを考えてみてよ。 接続後、一つにはハンドヘルドがどのデータを問い合わせるか、計器がどのデータを返答するかです。。。質問しなければ答えず、頻繁に質問すれば頻繁に答える。二つ目は、ハンドヘルドコントローラーを使って計器のパラメータを変更できることで、つまりハンドヘルドコントローラーが値を変更する命令を出し、計器が「実行」と応答してから変更される。改良後の手動操作器で再度クエリコマンドを送信すると、計測器は改良後のデータを返信してアップロードする。 。
この例で挙げたものですが、ハンドコントローラーですよね。こんなものは今まで見たことがない。もう使われていないのでは? その現場の監視カメラと監視画面はネットワークケーブル(ツイストペア)で接続されていますが、これは通信に該当するのでしょうか? DCSキャビネット内のメインコントローラと上位機はネットワークケーブルで接続されていますが、これも通信に該当するのでしょうか? IO-BUSとIOカードはバスで接続されていますが、これは通信に該当するのでしょうか?
一つずつ答える:「ハンドル操作器ですか?そんなものは見たことがありません。今ではもう使われていないんでしょう?" 答:あらあら、有名な375や475のハンドコントローラー、見たことがないの?。。。まあまあ、じゃああなたはあの化学工場で働いてるのね?では、あなたの計装班の同僚たちに聞いてみてください。使ったことがあるか、廃棄されたものはないかを。。。もう一度化学工業用自動計装の教科書を探して、補習しましょう。。。豚の飼育を見たことがなくて、豚がうんちをしたりいびきをかいたりするのを見たことがなくても大丈夫。紅焼肉を食べてその仕組みを理解すれば、それでいいのだ。
一つずつ答えます:「では、現場の監視カメラと監視画面をネットワークケーブル(ツイストペア線)で接続することは、通信に該当しますか?」" 答:通信に属します。 兄はカメラを使ったことがない。おそらく、これはポイントツーポイントの一方向データ通信で、カメラはデータを送信するだけで、画面はデータを受信するだけなのでしょう。
一つずつ答えます:「DCSキャビネット内のメインコントローラと上位機はネットワークケーブルで接続されていますが、これも通信に該当しますか?」" 答:通信に属します。 君は結構よく知ってるね、メインコントローラーも上位機も、どちらも理解してるんだ。 では、あなたが言う上位機には、どのような下位機があるのか教えてください。 。
一つずつ回答します:「IO-BUSとIOカードはバスで接続されていますが、これは通信に該当するのでしょうか?」" 答:通信に属します。 バスのことは知ってるのに、なぜ通信が分からないの?その名の通り、バスの正式名称は「データ通信バス」でしょう? 。 あらあら、私のかわいい子よ~~~ :lol