Thread Content
ROSEMOUNT型レーダー式液面計で最近、私には理解できない現象が発生しています。1、およそ3ヶ月に一度この現象が起こり、出力信号が0~20mAの範囲内で乱れて跳ね回ります。この状態は6~8時間続いた後に正常に戻ります。また、24V電源を切っても、同様にこれだけの時間を要して復帰します。この間、表示画面には数字が映らず、黒い8のようなものが表示されます。2、正常に表示される前の動作電圧は21.4Vで、正常になった後は20.2Vです。他の回路の電圧もすべて23V以上でした。3、信号ケーブルを交換しても、故障は依然として発生する。4、プロセスチェッカーを使って計器に直接電力を供給すると、正しく表示され、遅延もありません。5、現場のプロセスチェッカーからDCSに信号を送信しても、データは正確でノイズがない。
あなたの説明からすると、電源かケーブルの問題だと思います。ケーブルを交換するというのは、一時的に使うケーブルのことですか、それとも元の配線溝に新しくケーブルを敷き直すことを指しますか?一時的にケーブルを引いて、配線トレイ内に他の干渉がないか確認するのが最善です。また、試してみてもいいでしょう、いくつかアドバイスをします。 1. 信号線はキャビネット側から片側で接地する。2. 既存のケーブルを使用し、キャビネット側からハンドヘルド型給電装置で電力を供給し、電源の問題を調査する。または、220V 24Hzの電源スイッチを直接使用する。 一つわからない点があって、3ヶ月に一度起こると言うのですが、なぜか理解できません。
この現象を見ると、回路基板に問題があってブラックエイトが発生している可能性があります。また、再起動時の自己診断プロセス中に起こっている可能性もあります。新しい時計であればメーカーに連絡して交換してもらえますが、古い時計の場合は回路基板を交換してみてください
この8時間は昼間の8時間ですか?規則性はあるのか、周囲に何か活動はあるのか
皆さんの返信ありがとうございます。1、私が言った3ヶ月というのは目安で、最後の方は1ヶ月だけです;2、信号線は別のものに交換して地中に埋めた;3、8時間かけて復旧し、昼夜を問わず、電源を切って再起動するかブラック8が発生した場合は、正常になるまで8時間かかる。
異常現象、情勢は好転している。吉人天象掘る。 おめでとうございます。 間歇性神経病狂人集団、国連から祝電が届いた。
信号発生器で電源を供給し、電源を切ってから再起動しても、すぐに正常にならないのですか?
神経病でも、幸せだよ。。。賢明なる病、偉大なる病。。。8時間は短すぎる、詩と遠方は先にある。。。おめでとうございます。おめでとうございます。。。。
電源ボードに問題があるのでしょうか?解決した?解決したらシェアしてね
これはレーダー波形の問題で、コンピューターのレーダー調整ソフトウェアを使って基本波と反射波を確認し、動的波形を読み取って調整すればOKです
異常が発生したとき、フランジを開けて、ラッパ口に凝縮水の滴がないか確認しましたか?
結局は工場に戻して修理するしかなく、北京のメーカーはもう修理できないと言い、新しいものを購入した
私は古方医で、難病や複雑な病気を専門に治療しています。現代医学では治せない病気でも、私なら何でも治せます。例えば、レーダー式液面計の間欠的な異常動作といったものです。 さあさあ、狂犬科の専門医の診察を受けましょう。8回の治療で、合計8864錠の特効薬がもらえ、必ず治ります。 。 。 。 {:2_42:}
へへ、へへ。あの古い漢方医たちを見てごらん、適当に脈を診て、狂犬みたいに患者の病気を当てようとしてる。。。結果、メーカーは「修理できない」と一言で、漢方医たちを一蹴してしまったのだ……。メーカーにはあなたが言う故障を再現することができず、問題がどこにあるのかも把握できない。彼らにできるのは、適当に修理することだけだ。 {:2_45:}
表自体に問題があるに違いない。新しいものに交換する前に、別のタンクから取り外したものに交換してみたが、しばらく使っても問題なかった。
このままではダメです。メーカーにソフトウェアを依頼し、購入したかどうか確認する必要があります。レーダーには基本波と反射波のパターンがあるため、反射基本波のしきい値電圧を調整し、干渉点をいくつか除外すればよいのです
最終的にメーカーに返送され、基板の問題で修理できないと言われました。また新しいのを買った