問題1:条件が満たされない場合の対応するアクション手順は、人為的に制御できますか? 問題二:条件が満たされた後、対応する動作は常にYのままで、人為的に変更することはできないのですか? 質問3:私のこの順序制御ブロックは、前のステップが条件を満たしているかどうかに関わらず、自分のステップの条件が満たされれば自分のアクションを実行しますが、順番に実行するにはどう設定すればよいですか?どうやら、THENに従って次のステップの番号を実行する条件を満たしているようで、ELSEは実行されないようです。そうでしょう! 実は自分で試してみることもできるんですが、それでも聞いてみたいんです
Reply #22018-10-11
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-10-11 11:46に編集されました。順制御とは、規定の条件を満たすことです((Y/N)で、NであってもそのNという条件を満たさなければなりません)。規定の動作を実行することです((Y/N)で、対応する動作はNになることもあります)。1.「問題1:条件が満たされない場合の対応する動作手順は、人為的に制御できるか?」” この図だけに限って言えば、条件YにはアクションYが対応し、条件が満たされない場合は、対応するアクションステップを手動で操作できる。 2.「問題二:条件が満たされた後、対応する動作は常にYのままで、人為的に変更することはできないのか?」” この図だけについて言えば、Output TimingがCの場合はYに設定すれば変更できますが、Eの場合はダメで、変更しても意味がなく、次のサイクルではまたYに戻ります。3.基本的に正しいので、これ以上説明する必要はありません。
Reply #32018-10-11
もしOutput Timingが?CならEになるんですが、これはどこで変更するのですか?画像はありますか?
Reply #42018-10-12
図中の「TC」の「C」。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.