制御信号の電圧は一般的にどのくらいですか?

2018-10-12View Original

Thread Content

みなさんに質問があります。AOカードから出力される4-20mAの電流では、電圧はいくらですか?現場で調整バルブのポジショナーを測定したところ、7V強しか出ておらず(途中にセーフガードがある)、電流信号は届いていました。現場のバルブは正常に動作します。電流が流れればいいだけなのでしょうか。7Vはポジショナーの動作電圧として十分ですか?
Reply #22018-10-12
そうだ、AOカードには±10V、4-20mAと書かれている
Reply #32018-10-13
2線式と4線式、まずは理解しましょう~
Reply #42018-10-13
AOカードの電圧は浮動しており変動しますが、基本的には定電流源と同等であり、つまり電流は一定で電圧がそれに応じて変化します。一般的にポジショナーにおいては、電流が小さくなるほど電圧も小さくなります。極端な場合、4mA未満の電圧値を認識できないポジショナーもあるため、AOカードから出力されるDCSの設定については、しっかりと確認する必要があります。システムエンジニアによって過度に小さい電流が設定されないように注意しましょう
Reply #52018-10-14
ありがとうございます。もう一つ質問がありますが、ポジショナーの動作電圧には要件がないのでしょうか。普通は24Vじゃないの?AOの過去の電流は定電流で、電流を保つために電圧が変化しますが、その場合、ポジショナーの動作電圧はどうやって保証されるのでしょうか?ありがとう
Reply #62018-10-14
バルブの制御板は電流駆動型で、管球の電圧なんて気にする必要ないよ。男子トイレに立って、集中して排尿すればいいんだ。女子トイレの便器のことなんて考えるなよ。 考えが混乱し、妄想に囚われ、心の健康が損なわれている。 。
Reply #72018-10-14
ありがとうございます。比喩が的確で、大変勉強になりました!!
Reply #82019-03-20
調節弁の電圧自体が低いから、電流が正常であれば問題ない
Reply #92019-03-20
セーフガードとカードの電圧にはどんな関係があるのか。7Vで十分で、普通は7~8Vくらいです。
Reply #102019-03-21
それはヨーロッパ規格でしょう、数字は24Vから8Vに変換するということです
Reply #112019-03-21
おそらく、負荷をかけた状態で電圧を測定しているんだね:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.