2018-10-15View Original

Thread Content

液塩素貯蔵タンクの液面測定にはレーダー式液面計が使用されていますが、一定期間ごとに正確さを失います(現場の直接測定式液面計と比較して)。再校正すれば正常に戻りますが、他にどのような測定方法があるでしょうか
Reply #22018-10-16
防食型の磁気歪式液面計を使用し、測定棒と浮子はいずれも316+ポリテトラフルオロエチレンで作られており、出力は4~20mAで現場表示またはRS485のいずれかが可能です。
Reply #32018-10-16
いい方法だね。液塩素の温度は比較的低いし、ポリテトラフルオロエチレン素材は長期間使用できるのかな?
Reply #42018-10-16
ポリテトラフルオロエチレン素材は長期間使用でき、当社が採用しているものは低温で-200℃まで対応します。磁気伸縮式の導波線は-40℃まで耐えられ、液体塩素の最低温度も-40℃以上なので、磁気伸縮式液面計は正常に動作します。
Reply #52018-10-16
当社では、RFアドミタンス方式と二重フランジ方式の2種類を使用しています
Reply #62018-10-17
液体アンモニアレーダーの測定は問題ないはずですが、レーダーの設定をしっかりチェックしてください
Reply #72018-10-17
学*了:victory:
Reply #82018-10-17
ダブルフランジがより良い選択肢です。レーダーは補助的なもので、どちらか一方しか設置しない場合は、ダブルフランジを優先することをお勧めします。液面の高さ範囲が比較的高い場合、磁気歪効果式およびRFアドミタンス式の測定棒はあまり長くすべきではなく、複数に分けるか、あるいは分割して使用する方が良い。
Reply #92018-10-17
設定を確認しましたが、問題は見つかりませんでした
Reply #102018-10-17
ダブルフランジを試してみる機会があれば、どうなるか見てみたいです:)
Reply #112018-10-18
液体塩素……全部、外部取り付け型の超音波液面計じゃないの?
Reply #122018-10-18
磁気歪みを利用すれば柔軟な構造を作ることができ、20メートルの縦型タンクの測定も問題ありません。
Reply #132018-10-19
液体塩素の場合は外部式の液面計があり、媒体と直接接触する必要はありません。測定値はかなり正確
Reply #142019-03-18
当社では10年以上にわたり磁気式フロート式液面計を使用しており、ずれはありません。フロートはスプレー塗装が施されており、外管は304材を使用しています。厚さは圧力の状況によって決まります。
Reply #152019-03-18
塩素はね、神経ガスで、猛毒なんだよ。 ずっと考えているんです。レーダーや磁気縮小式など、切り取ることができないタイプの液面計は、何か問題が発生した場合、どうやって診断し、対処し、メンテナンスを行えばいいのでしょうか?まさか、大量の液体をすべて抜き取ってから、窒素で容器を洗浄するしかないのでしょうか? 溝を掘る、草を掘る、あの穀物め。 :lol :lol
Reply #162019-03-19
レーダーが不正確になる原因は何ですか?原因は見つかりましたか?
Reply #172019-03-19
二重フランジと磁気式浮子式液面計を使用し、
Reply #182019-04-03
タンタル製ダイアフラムを使用した二重フランジ式液面計

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.