空気圧バルブの現場スイッチのフィードバックは、ノーマルオフですか、それともノーマルオンですか?

2018-10-17View Original

Thread Content

同上、現場はNCかNOか?なぜですか、ありがとう
Reply #22018-10-17
必要に応じて、そのバルブが主に何に重点を置いているかによります。一般的には常開ですが、配管の漏れを防ぎたい場合は常閉で接続します
Reply #32018-10-17
第一に、フィードバックスイッチがどのような役割を果たすかを見る必要があります。第二に、フィードバック信号をコントローラーに接続する場合、コントローラーがどのような信号を必要とするかを確認する必要がありますが、ほとんどのコントローラーではノーマルオープンが使用されています。
Reply #42018-10-17
空気圧バルブの現場スイッチフィードバックは、一般的に空気圧バルブの開閉位置を示すため(信号フィードバック)に使用されるため、必ず接続する必要があります。
Reply #52018-10-17
DCSがどのような信号を必要としているかを確認し、それに合わせればよい。現場でスイッチの位置を確認し、DCSと対応させる
Reply #62018-10-17
二人とも受けなきゃ終わりじゃない?工程に特別な要件もないので、全部接続しましょう
Reply #72018-10-17
バルブの状態に応じてNCまたはNOに接続すればよい....
Reply #82018-10-17
これは設計次第で、設計上の要件としては常にオンならオンのまま、常にオフならオフのままでなければならず、主に安全性を考慮したものです!
Reply #92018-10-17
NC常閉/NO常開は2つのスイッチ状態で、どちらの信号を接続するかはDCSシステムのメンテナンス担当者に尋ねる必要があります。そうしないと、システムに入った後に状態が逆になってしまいます
Reply #102018-10-17
NCとNOの両方は、「開いている位置に達したか」および「閉じている位置に達したか」という状態を検出する必要があるため、DCSに接続する必要があります。
Reply #112018-10-18
通常はNCに接続しますが、制御室でどのような信号が必要かによって、それに合わせればよいです
Reply #122018-10-19
全部接続する必要があります。そうすれば、現場のスイッチがオンかオフかは、DCSやPLCの画面で確認できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.