計装システムキャビネットと電気機器キャビネットの干渉問題

2018-10-18View Original

Thread Content

シーメンスのPLCと電気キャビネットが1メートルほど離れており、電気キャビネットの中にはインバーターが入っている。そして、いくつかの380Vのケーブルが計器盤の下を通っています。: システムキャビネットの計器は使用されておらず、アースはすべて安全なアースに接続されている。インバーターを起動すると、私のシステム内の圧力や液面が急変します。例えば、ある圧力については、トランスミッターの現場表示が6mAになります。遠隔で電流計に接続すると14mAが表示される。インバータを切ると正常に戻る。もし干渉なら、どこからの干渉か、ケーブルなのか、それともシステムのハードウェアなのか?どう処理する?
Reply #22018-10-18
ハードウェアやケーブルが干渉を受けているため、解決策としては電気ケーブルの配線経路を変更し、シールドケーブルに交換すること、またケーブルの表面にはアルミホイルを貼って保護し、インバーターの出力側にはリアクトルを追加することです;計器ケーブルのシールドをしっかり接続し、絶縁セーフガードを追加する
Reply #32018-10-18
シールド線を使って接地し、それでもダメなら場所を変えましょう
Reply #42018-10-18
これについては、以下のインバーターおよびインバーターを収めるキャビネットの接地が確実かどうかを確認してください。キャビネットは鉄製でなければならず、すべての信号線はシールド線を使用し、確実に接地されていなければなりません。それでもダメな場合は、システムキャビネットとインバーターキャビネットの間に鉄板を取り付けて試してみてください
Reply #52018-10-18
私も同じ問題に遭遇しました。キャビネットのアースやセンサーのシールドアースを試しましたが、解決しませんでした。その後、計器にコンデンサーや絶縁モジュールを追加したところ、一部の計器のデータは安定したが、他の計器では依然として問題が残った。適切に処理できなかった計器の場合は、再び工場に戻し、現場のインバーターの出力や配線のルートなどを工場の技術者に伝えて、計器内部で何らかの処理を行う必要があります。そうすることで、処理後の効果がより良くなります。
Reply #62018-10-18
この干渉は電気系統から来ていると断定でき、一般的な施設ではこのように設置・配線することはほとんどありません。この種の問題を解決するには、次の点を検討するしかありません:1、電気ケーブルのルートを変更する;2、電気ケーブルと計装ケーブルは別々に配線し、それぞれ専用のスロットボックスに収め、金属製カバーで隔離して接地する;3、計器と電気キャビネットの間に絶縁シールドを設け、接地する;4、条件が整えば、計器盤を電気盤の近くから移動させる。 計測用ケーブルはシールドタイプを、電気用ケーブルは少なくとも鋼帯装甲タイプを使用すべきである。 計器の出力に比べると、電気系統のモーターの出力はかなり大きく、さらに周波数変換による干渉もかなり深刻でしょう。
Reply #72018-10-18
インバーター、汚い機械だ。彼から遠ければ遠いほどいい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.