DCSやPLCで設定する遅延値の根拠は何ですか?

2018-10-19View Original

Thread Content

こんにちは、みんな! SIS、ESD、DCS、PLCで設定される遅延値の根拠は何ですか? 遅延値を設定するための標準要件はありますか、それとも単なる経験値ですか? ありがとう!
Reply #22018-10-19
大型回転機器のインターロックには遅延が設定されることが多く、特に機器メーカーでは、機器の動作中に頻繁にインターロックが停止することを防ぐために、このような要件を提示することがよくあります。この値は通常、最初のテスト実行時の経験に基づいてメーカーによって提案されます。正式な立ち上げ後、制作部門は、どのような価値を保持するかどうかを決定します。 プロセス デバイス上のインターロックの場合 (比較的まれです)、通常はプロセス パッケージの製造元によって提案され、運用開始後に所有者がどの値を使用するかを決定します。
Reply #32018-10-19
それが経験値です。**同省はこの声明に同意していないようだ。
Reply #42018-10-19
当社の設備には遅延連動駐車機能がなくなりました。当初のローカライズプロジェクトでは国内開発機かつ初稼働だったため遅延を利用していたが、正式稼働後に中止となった。また、検出コンポーネントはすべてオリジナルパッケージの輸入されたハイエンド製品であり、3 つのうち 2 つまたは 2 つのうち 2 つが追加されます。検知ミスによる不停止が大幅に減少するため、キャンセルも可能です。 また、私どもの労働安全局ではそういった細かい検査は行っておりません。
Reply #52018-10-19
これは設計機関が提供する必要があります
Reply #62019-01-16
これはプロセスや装置の条件によって決まり、通常は経験値は使用しません。
Reply #72019-03-20
機器の故障応答時間に合わせて設定されている、こんな感じです。違っていたらアドバイスをお願いします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.