Thread Content
電接点式真空圧力計で、品質が良いメーカーはどこでしょうか。現在使っているものの感度が悪すぎて、装置が正常に動作しません。大神たち、おすすめを教えてください。ありがとうございます。
どんな装置なの?なんで真空圧力電接点が使われてるの?
電接点圧力計や電接点真空圧力計を使って装置の運転を制御する方法はあまり多くありません。確かに精度が低く、変動も大きく、制御性能も悪いため、精度を向上させつつ制御の安定性も確保できる圧力コントローラーや真空圧力トランスミッターに変更することをお勧めします。価格もほとんど変わりません。
トランスミッタの測定範囲は、実際に必要な真空度と圧力の範囲で十分であり、プロセスから条件が提示されれば計装専門家が適切に選定します。
現在の圧力は-0.096MPaに達し、適用範囲は-0.1〜0MPaで問題ありません。おすすめできますか?
今使っているのは電気接点式圧力計ですが、圧力変換器の配線を交換する場合はどう接続すればよいのでしょうか?連鎖起動ロータスポンプ
-0.096MPa~0MPaの場合は、作業中に正圧が発生しないことを前提に、-0.1~0MPaを選べばよい。正圧が発生する可能性がある場合は、トランスミッターの正圧範囲も考慮する必要がある。 実際の作業範囲はサプライヤーに選ばせればよく、問題があれば彼らが責任を負います。
DCSやPLCなどの制御システムがない場合は、デジタル表示計と圧力変換器を組み合わせて使用できます。デジタル表示計にはコンタクト出力があり、これを使って電気系統でポンプの起動・停止を制御できます。
圧力には、正圧、負圧、絶対圧、差圧、正負両方の圧力があります。あなたが今使っている電気接点式真空計は、一体真空負圧計なのでしょうか?それとも真空絶対圧計なのでしょうか?概念図を見てみましょう。真空圧力変換器や真空圧力コントローラーが欲しければ、私に相談してください。例えばSC329なんて、とても便利で、ウォーターガンよりも使いやすいですよ。尿を3階まで噴射できるほどです。本当に優れた製品です。だましているつもり?くそったれめ
複数のアラームを検知するために(圧力変換器+二次計器)方式を採用し、この図に示されている配線を参照してください
なるほど、その場でPLCを表示する必要があるということですね。ありがとう
基本的に正圧の状況はなく、-0.1〜0.1を選ぶのが比較的適しており、範囲が狭く精度が高い。
圧力コントローラーを使えば問題を解決できます。真空圧も正圧も測定可能で、スイッチ信号を出力し、ポンプに接続すれば制御できます。
圧力コントローラーとは圧力変換器のことですか?具体的にどのように選ぶか、どのような計器が必要か、詳しく教えてもらえますか?ご指導ありがとうございます
圧力コントローラーはデジタル出力を備えており、一般的な圧力変換器にはデジタル出力がないが、1対2出力のトランスミッターもある。
サプライヤーに選ばせるのは良い考えですが、自分でも特に注意すべき点を知っておく必要があります。そうでなければ油断できず、サプライヤーは単に通常通りの対応しかしてくれません
要求が高い場合は、圧力変換器を採用し、PLCでプログラミングすることで、より信頼性の高い使用が可能になります。
きっと目が回るほどだよ。計測器を売っている店に聞けばすぐわかる。こんなものはとても簡単だ