皆様、お尋ねしたいのですが、一般的なModbus通信線はシールド付きツイストペアケーブルですが、6類または7類のネットワークケーブルで代用してもよろしいでしょうか?おすすめの具体的な良いモデルはありますか?最大の伝送距離はどれくらいですか?よろしくお願いします!
Reply #22018-10-19
個人的な経験ですが、できるだけネットワークケーブルを使って転送しない方がいいです。問題が発生したとき、調査しにくくなります。4芯シールドケーブルを直接使用することを推奨します。Modbusの理論上の伝送距離は1.5キロメートルですが、実際にはそれほど遠くまで届かず、途中でリレーを設置する必要があります。
Reply #32018-10-19
ありがとう!4芯シールドケーブル、0.5、1、1.5、どれを選べばいいですか?具体的なモデルはありますか?よろしくお願いします!
Reply #42018-10-19
一般的には距離によって選びますが、私の場合はほとんどの場合0.75か1を選びます
Reply #52018-10-20
専用のMODBUS通信ケーブルがありますが、通常のツイストペア線でも使用できます。ただし、伝送距離や品質に影響が出る可能性があります。
Reply #62018-10-20
一般的に代替は推奨されません。MODBUSケーブルのシールド付きツイストペア通信ケーブルの用途:RS485通信、MMODBUS通信ケーブルとして使用。製品構造:1:環境に優しい素材を用いた絶縁体/2心ツイストペアケーブル 2:錫メッキ銅線の線心 3:アルミフオイル100%シールド+錫メッキ銅線の編み込みネットシールド 4:環境に優しく難燃性のある被覆。使用条件:1:使用温度(℃):-40~+60; 2:敷設条件:屋外/屋内; 3:設置温度は-5以上でなければならない℃ ; 4:許容最小曲率半径:ケーブル規格の10倍 線径:0.2mm2~6mm2 对数:1対(2芯)~64対(128芯)1000メートルを超えてはならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.