私の装置にはエマーソン製の質量流量計が取り付けられており、正常に動作している時の流量は1500~1600kg/hであるべきです。しかし最近、突然1500kg/hから560kg/hへと急降下し、約30分ほどで再び1500kg/hに戻ります。現場での点検では、計器に故障コードは見つからず、振動も大きくありません。皆さん、どうか分析していただけませんか?何が起こっているのでしょうか?
配管内の実際の媒体流量は、近くにある調節バルブによって制御されて変化しているのでしょうか?
実際のトラフィック量を調べてみたらどうでしょう?外部要因を見てみると、流量計の問題のほとんどは客観的な理由によるもので、本当に壊れてしまうことは稀です。
傾向を確認したところ、明らかな変化は見られませんでした
コンピュータにProLinkソフトウェアをインストールし、485通信で流量計に接続して、その他のパラメータの履歴傾向を確認できます
この投稿は、2018年10月22日21時11分にchensf123によって最終的に編集されました。当社の横河製電磁流量計において、励磁コイルの絶縁が低下し、通常の流量である1100m3/hから300台まで下がってしまいました。国内製の水系統用流量計も定期的に大きく変動し、結局問題は解決されなかった。メーカーの見解では、配管状態が原因だという(流量計のバイパス管上の遮断弁で渦や気泡が発生している)。投稿者の質量流量計に変動が見られる場合は、振動や干渉の観点から分析することをお勧めする。
気相現象があるので、止める前に遮断し、再び起動して一気に流す
根拠もないのに、分析なんてできるわけがない。ただの無茶な推測に過ぎない……兄貴も騒ぎに加わってるだけだ。流量計がおかしくなったのか、偶発的な神経障害か。 。 。 また適当に推測すると、流量計が発情して、下半身が危機的状態になり、コントロール不能になっている。忠告しておくが、彼に彼女を見つけて遊ばせてやれ!
1. 媒質中の気泡が増えすぎることが原因である可能性があります。
2. センサーと信号ボードの接続ケーブル(プラグ)が緩んでいないかを確認してください。
3. 条件が許せば、交換法によってセンサーかトランスミッターのどちらに問題があるかを判別しましょう。エマーソンの取扱説明書にはセンサーの不具合診断について詳しく記載されています。
駆動利得を確認し、媒体の密度に変化がないかも見てください。もし密度が下がり、駆動利得が大きくなっている場合、気液二相が共存している可能性が高いです。前段のバルブの位置制限を試してみてください
作動条件の変化が原因でこのような状況が発生するのを除外できる場合、ほとんどは流量計の両端にかかる力が不均衡になっているためです。流量計の両端の支持部やフランジの締め付けネジを確認してみてください。
どのような媒体を使うか、気化しやすいか、または気泡が発生するかどうかについては、もう一度確認する必要があります