Thread Content
圧力変換器の三弁ユニットは閉じている状態ですが、この時に開ける必要があります。操作手順は、まず中央のバランスバルブを開き、次に左右のバルブをそれぞれ開き、最後に中央のバランスバルブを閉じます。3つのバルブユニットを閉じる手順:まず中央のバランスバルブを開き、左右の2つのバルブをそれぞれ閉じます。 左右の高低圧バルブの開閉には順序がありますか?皆さんはどのように操作していますか?
3つのバルブアセンブリを開く順序は、次のとおりです:(1)正圧バルブを開く;(2)バランスバルブを閉じる;(3)負圧バルブを開ける。 閉じる順序は開けるのと逆です:(1)負圧弁を閉じる;(2)バランスバルブを開く;(3)正圧バルブを閉じる。
切断する前にバランスバルブ(均圧バルブ)を開き、投入した後にバランスバルブ(均圧バルブ)を閉じます。原則として、一方の圧力が過大になることによる圧力差の過大化に起因する損傷を軽減できる。実際には、圧力差の変化が生じる前後で、可能な限り圧力差を減らすことです。
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-10-23 16:04に編集されました。「圧力変換器の三弁ユニットは閉じている状態ですが、この時は開ける必要があります。操作手順は、まず中央のバランスバルブを開き、次に左右のバルブをそれぞれ開き、最後に中央のバランスバルブを閉じます。」3つのバルブユニットを閉じる手順:まず中央のバランスバルブを開き、左右の2つのバルブをそれぞれ閉じます。.....」圧力変送器には三弁ユニットがあるのか?差圧変送器のはずです。 “開閉の手順は、まず中央のバランスバルブを開き、次に左右のバルブをそれぞれ開き、最後に中央のバランスバルブを閉じます。” 違う:3バルブユニットが閉じている時、バランスバルブは元々開いた状態にある。 “3つのバルブユニットを閉じる手順:まず中央のバランスバルブを開き、左右の2つのバルブをそれぞれ閉じます。”それも違う。まず正圧または負圧バルブを閉じ、次にバランスバルブを開き、最後にもう一方のバルブを閉じます。 2階の意見に同意しますが、実際には2階の開閉順序の(1)と(3)は入れ替え可能で、重要なのはバランスバルブが開いている時、正圧弁と負圧弁は一方しか開けられないという点です。もう一つは閉じているはずです。なぜですか?自分で考える。
蒸気流量を測定する差圧変送器の運転開始・停止時における三弁式制御装置の操作上の注意点は?
私が行う操作は次の通りです:1、孔板流量計に差圧変換器を使用し、3つのバルブは任意に操作します(孔板の差圧は小さいでしょう)、順序は気にしません。2、通常の液面計で使用し、作動順序は「正側を開き、平側を開き、負側を閉じる」とします。操作する前に、バランスバルブが開いている状態かを確認してください(時々、計器を止める際にバランスバルブを開け忘れることがあります)。もし閉じている場合はまず開け、計器を止める際は「負側を閉じ、平側を開き、正側を閉じる」手順で行ってください。3、もし二重フランジ式のシリコンオイルレベル計で、計器本体には三つのバルブセットがなく、根元にあるバルブだけの場合は、誰かに手伝ってもらい、合図「1、2、3」と言って同時に根元のバルブを開けてもらいます(ちょっと滑稽かもしれません)。
一体どちらが正しいのでしょうか。私は通常、次のようにしています:まず負圧を作動させ、バランスバルブを閉じ、その後正圧を作動させます。また、停止するときは、まず正圧を停止させ、バランスバルブを開き、最後に負圧を停止させます。一体どちらが正しいのでしょうか、ご教示ください