計装器と配管のプロセスインターフェース

2018-10-22View Original

Thread Content

例えば、φ273X6.0の工程用パイプに計器を取り付ける場合、TE-101のプロセスインターフェースをDN40 PN1.6MPAとする根拠は何でしょうか。(なぜDN40なのか)
Reply #22018-10-22
この投稿は最後にliuyuqianによって2018-10-22 15:18に編集されました。DN40の計器インターフェースは、計器用のものであり、装置や配管のサイズとは関係ありません。計器インターフェースは基本的に設計上の規定によって定められるものです(共通の約束事)。
Reply #32018-10-22
計器インターフェースに基づいて、配管上の開口部を決定しましょうか?
Reply #42018-10-23
1. 配管専門の配管単線図には、TE-101の取り出し部品の詳細な仕様寸法、圧力レベル、およびおおよその設置位置が明記されている。2. 計器データシートや計器設置図にも、それに応じた設計が記載されている
Reply #52018-10-23
この「プロセスインターフェース」についてはあまりよくわかりません。写真はありますか?あれば、もっと直感的なものを一つ
Reply #62018-10-23
個人的な感想ですが、正しいかどうかはわかりません。P&IDでは、配管上に計器用の接続口を設けるよう求められていますので、まずは計器の選定資料を確認するか、計器専門の人に尋ねてみてください。彼らが合わせるフランジやねじ、その他の形状に応じて、接続できるように隙間を空けておけばいいです。
Reply #72018-10-24
配管専門は、規格の要求に基づき設計段階で開口部の位置を決定し、さらに配管と接続するための突起も設計します。施工業者が開口部の加工と突起部の溶接を担当する
Reply #82018-10-24
これはプロセス媒体や圧力、温度などの特性に基づいて選ばれるもので、DN40 PN1.6MPAは温度計の標準サイズです。もちろん他にも多くの種類があり、実際の状況に応じて選択する必要があります
Reply #92018-10-25
化学工業の新人、見に来て、学んでね
Reply #102018-10-25
これには厳格な、あるいは標準的な規定はなく、熱抵抗の取り付け口はDN40のフランジ口でなければならないというわけではありません。取り付けが可能で、配管の圧力レベルの要件を満たしていればよいのです。これは慣習に関連しており、私は通常、配管専門家にDN32のフランジ口を確保してもらうか、または計装専門家がM27×2の取り付けベースを提供して配管専門家が溶接するようにしています。
Reply #112018-10-25
計器の型を選定したら、次に配管専門家が計算を行い、管を拡大するか、既存の管に直接穴を開けるかを決定し、さらに穴の位置も決めます。
Reply #122018-10-26
石油化学の規格では、プロセス接続にDN32サイズを使用しないよう定められています。また、溶接の場合、後のメンテナンスが少し難しくなるのでしょうか?
Reply #132018-10-27
これは配管内のプロセス媒体の温度を測定するためのもので、プロセス配管専用にオートメーション制御部門向けに用意されたインターフェースです。ここには熱抵抗、熱電対、またはデュアルメタル温度計などの温度検出計器を取り付けるためのものです。実際にはこれは短い接続部品であり、フランジはDN40です。このフランジの口径の大きさは、温度検出計器の種類や仕様によって決まります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.