トランスミッタの測定範囲と出力範囲の違いは?

2018-10-22View Original

Thread Content

475で測定範囲を設定するとき、2つの測定範囲設定があるのですか?一般的にはどれを設定しますか?二つの違いは何ですか?
Reply #22018-10-22
緩みブロックの測定範囲が測定範囲で、もう一つが出力範囲です。これら2つは一致していなければならず、そうでないと計器の表示とDCSの表示が一致しなくなります
Reply #32018-10-22
この投稿は最後に1111111によって2018-10-22 21:24に編集されました。送信ブロックの測定範囲、出力範囲は?、ははは、これがあの犬めのゆがんだ口だ、翻訳したんだよ。。。犬に餌をやるのを引きずっていくなんて、大したことないよ。 :lol、いわゆる送信ブロックの測定範囲というのは、定格測定範囲、つまり公称測定範囲であり、センサー自体が持つ固有の測定範囲のことです。例えば0~1MPaのようなものです。一方、出力測定範囲というのは、実際に動作する測定範囲、つまり使用される測定範囲であり、4~20mAの信号に対応する範囲のことです。例えば0~0.5MPaや0.1~0.5MPaなどです。実際の動作範囲は、定格測定範囲内で自由に設定できます。わかりましたか?
Reply #42018-10-22
包含と被包含の関係が含まれているのでしょうか\ud83d\ude04?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.