HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

蒸気配管の総量は常に支管の合計と一致せず、その理由をご存知の方はいますか?

2018-10-22View Original

Thread Content

私は多くの現場を見てきましたが、孔板式であれ渦街流量計であれ、ヨコガワの計器であれロスモントの計器であれ、常に総合計と各分計の合計が一致しないことがあります。なぜかは分かりませんが、これは共通の問題で、顧客側でも原因が分からないのです。みんなはどう思う?
Reply #22018-10-22
お金は無駄になってないよね:lol、流量計っていうのは誤差が大きいんだ。温度補正や圧力補正を施す必要があり、さらに流量計を選ぶ際には精度等級も考慮しなければならない。
Reply #32018-10-22
1. 流量の変動範囲が流量計の保証精度範囲内にあるかを確認すること。
2. 可能な限り流量の下限に近いものを選定すること。
3. インレット型渦流式流量計を選び、エントランスプレート式の圧力差型は推奨しない。また、温度・圧力補正が必須である。
4. 設置規格を遵守すること。
5. パラメータ設定を正しく行うこと。
6. 精度範囲内では、合計値と部分値に差が生じるのは当然のことであると理解すること。差がなければそれこそ不合理で、合計点が一致するのは偶然に過ぎない。
Reply #42018-10-23
これはごく普通のことです。例えば、稼働している機器が少ない場合、ガスの使用量も少なくなります。主管の口径が大きいため、計測器の測定下限に達しないことがありますが、分岐管の口径が小さい場合は測定できる可能性があります
Reply #52018-10-23
主管にもう1枚の孔板を取り付け、差圧変換器を1台設置し、同じものを2セット用意する。
Reply #62018-10-23
蒸気配管では、輸送中の損失や配管内の温度・圧力の変化、さらにはドレンバルブによる損失も考慮する必要がある
Reply #72018-11-02
主管と支管の流量が異なるため、生じる誤差も異なります。さらに伝送過程で蒸気が一部損失するため、通常は一致しません。計測器を改良して温度や圧力の補正を行うことはできますが、誤差を減らすことしかできず、完全に同じにするのは非常に難しいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.