HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

等比率バルブの開度と電流の対応関係の計算について

2018-10-23View Original

Thread Content

皆さんは、等百分率特性を持つ空気圧調節バルブの電流とバルブ位置の対応関係の計算方法についてご存知でしょうか?つまり、4.8.12.16.20mAはそれぞれどのバルブポジションに対応するのでしょうか? 異なるパーセンテージとも関係があるのでしょうか?
Reply #22018-10-23
この投稿は最後にjlshnlhjによって2018-10-23 09:32に編集されました。すでに「パーセンテージ制の特性」と言われているのですから、信号の範囲が4~20mAであれば、計算すればいいだけですよね。
Reply #32018-10-23
調節弁の流量特性とバルブ位置の関係を混同してはいけません。つまり、等比率制御バルブではバルブ位置はバルブを通過する流量と対数関係にあり、一方4-20MA電流はバルブ位置と線形関係にあるので、投稿者さんが換算してみればよいです。
Reply #42018-10-23
等比率はバルブの流量特性を指し、バルブ位置フィードバックはバルブの開度を指します。バルブ位置フィードバックと流量特性は、2つの異なる概念です。バルブ位置フィードバック電流の出力はバルブの開度と線形の関係にあり、バルブ位置フィードバック電流の4mA、8mA、12mA、16mA、20mAはそれぞれバルブ開度の0%、25%、50%、75%、100%に対応します。昌晖計器 yunrun.com.cn
Reply #52018-10-23
相対流量とバルブの相対開度との対応関係のはずです。等比率とは対数関係です。
Reply #62018-10-23
上の方で正しく答えた人、等パーセントとは開度と流量の関係のことです
Reply #72018-10-23
上の方々のご返答に感謝します。私もバルブの等パーセンテージが流量-開度特性であることには同意しますが、資料を調べたところ、電流とバルブ位置の関係は線形ではなく、また当方のバルブでも対応関係が非線形で、具体的には4-0、8-12.5、12-25、16-75、20-100となっています。
Reply #82018-10-23
こちらのバルブの対応も非線形で、具体的には4-0、8-12.5、12-25、16-75、20-100となっていますが、これはどういうわけでしょうか?等比率バルブのストロークと電流の対応は、必ず線形なのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.