連鎖問題?

2018-10-23View Original

Thread Content

この液面計とポンプが点線で結ばれているのはどういう意味ですか? 図の赤線で示されているIとMの後ろにある3つの円の中にある枠内の記号は、何を意味していますか?
Reply #22018-10-23
どのような線形が何を意味するかは、一般的な計器設計者なら誰でも理解しているはずです。わからない場合は規格書で調べてみてください。 文字が表す意味はホームページの画像で確認できます。なければ規格書を調べてください。このように単独でスクリーンショットを出しても、何を具体的に表しているのか誰にも説明できません。 やはり、画像を修正してくれる人に聞いてみた方がいいです。彼なら伝えたい意味をしっかり説明してくれます。
Reply #32018-10-23
上の人の言う通り、具体的には設計説明図の凡例を見る必要があります。簡単に言うと、点線はDCS内部の信号なので、実際の回線上には存在しません。I:インターロック、連動制御。液面が極めて低くなった場合にポンプを停止する。Mはモーター、つまりMOTORを指すため、II107/ZS107/XS107はポンプP107の動作状態であるはずです。II107は電流指示で、ZS107/XS107はポンプの運転状態信号または遠隔・現地指示信号と推定される。(図にポンプがABの2台あるため、相互バックアップの連動制御が必要であることを示している)。
Reply #42018-10-23
S:位置スイッチXSは振動または変位の連動動作を指し、Xは設計定義によるが、一般的には変位または振動である(XS P107は107ポンプシャフトの変位を指すと思われる)。II:電流指示PG:現場圧力計。ZS P107、XS P107、II P107はいずれもポンプ107上の位置スイッチ、変位、電流指示のようだ。点線部分は相互に関連があることを示し、LISA107の液面値の高低がポンプ107の起動または停止を制御します
Reply #52019-03-18
低液位でのポンプ停止のインターロック、ポンプの運転状態と電流
Reply #62019-03-19
タンフルーも、私は好きです。
Reply #72020-03-27
液面計の高低警報信号とポンプモーターの連動

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.