汚水処理プラントには3台の天井取り付け型超音波液面計があり、そのうち2台でPLCインターフェース上のデータの変動が特に大きかった。液面表示が1M程度跳ねています。しかし、現場の液面計は振動せず、現場の実際の状況と一致していた。解く?この問題はどう解決すればいいのでしょうか。
遮蔽フェンスを設置するか、シールドがしっかり接続されているか確認してください
どのブランドの超音波ですか?液面に泡はありますか?どのような接続方式ですか?
1、レーダーは雷の狂人、超音波は女の狂人。 女の狂人を使って工事をするなんて、あなたの苦悩はまだ始まったばかりなのでしょう。 :lol 2、PLCを切って、マルチメーターを使って出力信号が跳ねていないか測定する必要があります。つまり、まずは装置の信号自体に不安定さがないかを確認しなければなりません。 3、以下省略10000字.............. もっと素敵な内容は、有料で視聴してください。ガガガ :P
液面がプロセスで許容される最低値まで下がった場合、液面より上で抑制を行う
その容器の媒体は蒸気が発生しているのでしょうか?見出しに蜘蛛の巣みたいなものがついていないか、確認してください。電源電圧やケーブルの絶縁・シールドを確認してみるんじゃないですか。
おそらく干渉の問題で、マルチメーターでは検出できない可能性があります。簡単な対処法としては、光電隔離型のアイソレータを追加し、振動があるかどうかを確認することです。もし振動がなければ、それは干渉の問題です
計器の表示値が変動しない場合は、現場に電磁干渉がないかを確認し、4-20mAの伝送にシールドケーブルが使用されているかをチェックしてください;それでもダメな場合は、計器を取り外し、壁面から1~2メートルの高さに垂直に向けて、読み値が正確か、電流に変動がないかを確認してください
超音波式液面計は、他の液面計に比べてノイズ耐性が低いんですよ
陳腐な話ですが、一つずつチェックしましょう。超音波もこれと同じです。
液面計は北京精波のもので、水面には泡があり、厚さは約5cmです。最後に問題が判明しました。PLCモジュールの端子が何らかの理由で焼損しており、端子を交換したところ液面表示が正常になりました。
インサラーターを買ったんですが、取り付けても問題があります。最後に詳しく点検したところ、PLCの端子が焼けていることが判明し、端子を交換することで故障は解消されました。
今日は信号発生器を使用しましたが、液面計の読み値は引き続き振動しました。最終的に詳しく調べたところ、PLCシステムに問題があることが判明しました。PLCシステムの対応する端子に不具合があり、端子を交換したところ、液面の振動はなくなりました。
北京精波の超音波液位計、PWCS62で、液面にわずかな変動があります。最終的に、PLCの端子が問題だと判明しました。
最終的に原因がわかりました。問題はPLCポートにありました。端子が焼けたらしく、端子を交換するとデータの切り替えが止まった。
最終的に何度も調査を行い、絶縁器を追加したところ、PLCの端子が問題であることが判明しました。端子を交換したら、データの乱れがなくなった
北京精波の液位計PCWS61は、最終的にPLC端子の問題だと判明し、PLC端子を交換して接続すれば解決しました。これは4線式で、電源が2本、出力信号が2本です。
超音波式液面計は電磁干渉を受けやすいため、動力装置や干渉源から離して設置することを推奨します