計器のバイパスヒーターの問題

2018-10-26View Original

Thread Content

装置の点検時にサーマルヒーターを取り付ける際、計器用のサーマルヒーターには細いステンレス管が使われているようですが、一般的な配管用のサーマルヒーターではDN25の鋼管が使われています。なぜサーマルヒーターの材質が異なるのでしょうか?また、サーマルヒーターの太さも違います。ご存知の方がいれば教えてください。よろしくお願いします。ポイントを追加します
Reply #22018-10-26
一般的な計器用のヒーティングチューブや圧力導入管には、14*2または18*3の管が使用されます。ヒーティングチューブの材質としてステンレス鋼を選ぶ利点は、ステンレス製のヒーティングチューブが通常の炭素鋼製のものより耐腐食性に優れているため、相対的に使用寿命が長くなることです。測定対象の媒体の性質に応じて、ヒーティングも重ヒーティングと軽ヒーティングに分けられる。一般的な配管と比べて、加熱が必要な計装用配管はより細く、太い配管を使用するのは無駄が大きい。
Reply #32018-10-26
一般的な計器には6本または8本の真ちゅう管が使用され、圧力測定用の配管にはステンレス管が計器のヒーターラインとして使われます。ヒーターラインも、処理される媒体に応じて選択することができます
Reply #42018-11-06
ヒートトレイシング配管は一般的に14、18、22のものを見たことがありますが、あなたが言うDN25の鋼管は見たことがありません。材質については、工場に余裕があれば一般的にステンレス304を使用し、少し手頃なら炭素鋼管で十分です
Reply #52018-11-07
計器のヒーターには、蒸気ヒーターと電気ヒーターの2種類があり、現場の状況に応じて選択できます。注意すべき点は、一つには蒸気や電源が安定しており信頼性が高いことで、熱源の供給が途絶えて計器や蒸気ヒーターチューブ自体が凍損するのを防がなければなりません。二つ目は、断熱による過熱が計器の正常な動作に影響を与えないようにすることです。以前、差圧式で流量を測定するための圧力取り出し管に蒸気を用いて保温した際、圧力取り出し管内の水が気化し、流量が激しく変動して正常に動作しなくなったことがあります。後に電気ヒーターに変更された。三つ目は、蒸気には低圧の飽和蒸気を使用すべきであり、これにより過熱による使用を避け、安全性も確保される。四つ目は定期的な巡回点検で、電源や蒸気、またはドレン装置が正常に動作しているかを確認することです。
Reply #62018-11-07
HG/T 20514-2000 計器および配管のヒーティングと断熱保温設計規範
Reply #72018-11-07
上の人たちのやり方で伴熱を行うと、冬は忙しくなる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.